процессор РD0305-Z-0001C Smart UPS REW13 Smart UPS 4G ,дефект проявляется странно,при каждом включении ИБП зарядка аккамулятора падает 20% ,затем как бы заряжается поднимается до 100%,но при переходе на автономный режим АКБ режим падает до 20% и начинает моргать светодиод .Предпологаю что дело в прошивке!
Батареи нормальные, менял заведомо рабочих! Работает с перехода ИБП на АКБ нормально,но индикатор заряда показывает 20%. Выключаем, а затем включаем через панель,индикатор заряда показывает 20%,затем заряжается постепенно на 100%. Тоесть как бы не сохраняет процентность зарядки.
Я не понимаю чуток... т.е. заряжаете вы до 100% новые батареи и при переходе на работу от батарей индикатор заряда просто меняет показания заряда на 20% со 100%. Я правильно понял ? :dozingoff
Добрый день! Смотрел дамп прошивки,в ней только указана модель и номер ИБП,актуальной информации невижу,если не жалко возможно ли прислать прогу для прошивки!?
из выше написанного я понял что аппарат не калибровался, и естественно процессор по старой записи в епром помнит старую батарею, вот и падает заряд. И епром вообще нет неоходимости прошивать на СМАРТах, если нужна замена я впаиваю чистую епром а потом через СОМ-порт прогой или терминалом забиваю неоходимые данные по конкретной модели УПС (версию прошивки, вх.напряж., % нагрузки, напряж. заряда, сер.номер,...............)