ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSПроблема подключения Smart-UPS 5000

1  28.07.2017 11:35
Аватар


Город : Astrakhan

Сообщения: 1

Всем доброго времени суток! Имеется APC Smart-UPS 5000 (на серийнике SURTD) и кабель 940-1525A (COM <-> rj-50). Возникла проблема с подключением к ИБП посредством данного кабеля. Ни upsdiag, ни apcfix, ни apcupsd никаким образом не взаимодействуют с устройством. Иными словами подключиться к ИБП нет возможности, чтобы впоследствии сбросить флаг при замене старых батарей на новые. Сталкивался ли кто-либо с подобными проблемами и существует ли вообще возможность подключения к данному ИБП по этому кабелю? Заранее спасибо!

2  31.07.2017 23:15


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

Здравствуйте,


SURTD имеют иной протокол обмена данным. Используйте родной Power Chute для калибровки этого ИБП. В этих моделях есть встроенный консольный режим скорость 9600,N,1  Можно ещё там запустить Run Time Calibration. ( кубель у вас правильный )

http://www.apc.com/us/en/faqs/FA163608/


С уважением,
Алексей