Спасибо!!!
а разве такие команды существуют?
ИМХО, командами можно указать, (увеличить/уменишить) значение... , но на клеммах напряжение не зависит от этого.
Надеялся, что это напряжение можно регулировать или подбором резистора... как в SURT1400-ом.
Добавлено 4 минуты спустя:
Вот команды, о которых мне известно:
^A Тип модели.
^N--^N Включить UPS.
^Z Строка возможностей.
A Тест индикации и звука 2 сек.
B Напряжение батареи.
C Температура внутреннего термодатчика .
D Калибровка батарей.
E Интервал самотестирования (14дней, 7дней, при включении, нет самотестирования)
F Линейная частота.
G Причина перехода на батарею.
K--K Выключение с установленным интервалом.
L Входное напряжение.
M Максимальное напряжение от посл. опроса.
N Минимальное напряжение от посл. опроса.
O Выходное напряжение, см. при работе от бат.
P Мощность нагрузки %.
Q Флаг статуса.
R Выключение режима мониторинга.
S Команда выключения, выполняется за установленный период,действительна при работе от батарей. При появлении входного напряжения UPS включается.
U Имитирует сбой питания.
V Cтарая марка изготовления.
W Self test . Тест работоспособности батарей.
X Результат Selftest
Y Вводит Smart в режим мониторинга.
Z--Z Немедленно выключает UPS.
a Информация протокола.
b Ревизия программы.
c Имя определяемое пользователем.
e 0x65 Минимальный уровень разряда батарей в %, для включения UPS после возврата питающего напряжения. Предотвращает частые переключения в связи со сбоями питания
f 0x66 Уровень заряда батарей в процентах %.
g 0x67 Номинальное напряжение батарей.
h Окружающая влажность, команда не реализована.
j 0x6A Runtime.
k 0x6B Задержка подачи звукового сигнала.
l 0x6C Минимальное напряжение переключения UPS на батарею.
m 0x6D Дата изготовления.
n 0x6E Уникальный серийный номер.
o 0x6F Выходное напряжение при работе от батарей.
p 0x70 Задержка выключения в сек.
q 0x71 Время сообщения о разряженной батареи перед выключением питания в минутах.
r 0x72 Задержка подачи сигнала в секундах.
s 0x73 Чувствительность.
u 0x75 При достижении данного напряжения в сети UPS переходит на батареи.
x 0x78 Дата замены батарей.
у 0x79 (C)APCC Объявление авторского права.
z 0x7A Сброс пользовательских настроек к заводским.
Shift + Команда увеличения юстируемых значений.
- 0x2D Команда уменьшения юстируемых значений.
@nnn При вводе четырёх символов подряд выключает UPS на "nnn" десятых часа.
DEL 0x7F Отмена выключения т.е. команд @, S, K--K.
~ 0x7E Регистр 1.
' 0x27 Регистр 2.
0 Коэффициент пропорциональный ёмкости батарей.
4 Регистр 4.
5 Регистр 5.
7 0x37 Позиция переключателей.
8 0x38 Регистр 3.
9 0x39 Оценка UPSом качества сети.
> 0x3E Сообщает о количестве установленных батарей.
-----------------------------------
B
Shift + / -
----------------------------------------------------
Все (((.
Отредактировано: VirPil (27.10.2017 14:51, 8 лет назад)