ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUA1000I - ВЧ на выходе

1  16.03.2017 13:10
Аватар


Город : Simferopol

Сообщения: 3

Имеется зверек SUA1000I (640-7732H rev 9), после замены АКБ при переходе на батарею на пол-секунды издает писк и начинает мигать правой половиной. Визуально все целое (кроме С8 - 2700х40 - подкинул на время 2200х35), 22х50 все поменяны. Со вторички T2 (транс зарядки) при попытке запуска с батареи виден синус 10кгц. Без подключения выхода с транса НЧ гул с дребезгом; в таком режиме долго не держал (~5сек), но в защиту почемуто не вываливается. Не сильно знаком с данной серией, хотелось бы узнать направление для дальнейшей диагностики
2  20.03.2017 10:47


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

какого года ИБП ?  Серийник


С уважением,
Алексей
3  20.03.2017 16:36


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

это м б=  2мкф 400в на выходе