ИБП неправильно измеряет напряжение на батареях. Т.е. программное обеспечение индицирует что на батареях ~32V. При измерении тестером напряжение нормальное ~54V.
Возможно я выскажусь "не в ту степь", но такие глюки я наблюдал в случаях когда сбивалась в прошивке фирмвар, но не первые цифры, а последняя буква то есть к примеру нормальная фирмварь - 600.3.I, сбитая - 600.3.А. Тогда он может неправильно показывать и напряжение батарей и входное и.т.д. Лечиться перепрошивкой.
Очень редко на АРС такие дефекты бывают, платы тестируются до монтажа автоматически (если в лупу посмотреть есть точки на контактах от приспособы прозвонки). Но переменные дефекты иногда проходят. У меня перетрав был один раз. Может АРС и правы, когда говорят: меняйте плату... Хорошо, что цепь была чисто измерительная (какая кстати цепь?), а то-бы бах и небо в алмазах... Какая нога АЦП меряет АККУМ? Странно, что напряжение зарядки не задралось вверх. Я думал, что проц отсюда берет информацию для ЗУ, видимо другой алгоритм работает.
Поздравляю с победой.
1-я нога АЦП меряет напругу на батареях R107,C45,R249, R106 - оно далеко около полевиков ( не видно на картинке ). Глюк - цепь между R249 и R106 к.з. на х.з.ш. обведённое красной каймой на картинке. Там видно что я скальпелем подрезал...