ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSsmart-ups SMT750i и apc-fix

1  12.02.2017 12:15
Аватар


Город : СПб

Сообщения: 66

Поблагодарили 16 раз

День добрый. Есть smart-ups SMT750i 2012г. выпуска. Распаял кабель для ком порта по ссылке http://pinoutguide.com/UPS/apc_0625_cable.shtml

RJ50                                           DB9-F

2---------------------------------------2  RD

4--------------------------------------  Chassis GND (To connector frame)

7----------------------------------------5  GND 

8---------------------------------------3 TD

N/C                                               1 & 4 Shorted

N/C                                               7 & 8 Shorted

В результате PCBE (при установке и подключенном УПС через Com1) бесперебойник видит а apc-fix никак не хочет видеть данную модель. С другими моделями через кабель 940-0024С проблем нет.  Что сделать нужно?


Поблагодарили:


Alexei (13.02.2017) | всего : 1

2  13.02.2017 13:32


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

APCFiX не работает с этими моделями ИБП. У меня нет информации по протоколу обмена данными. PCBE позволяет изменять только базовые настройки. Если у вас есть информация по протоколу обмена, то пришлите мне ссылку.


С уважением,
Алексей
3  13.02.2017 23:18
Аватар


Город : СПб

Сообщения: 66

Поблагодарили 16 раз

Информации нет... А можно этот самый протокол как нибудь скачать и сохранить? Через гипертерминал например?

Вот тут нашел про SMT750i http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA269300/

Для написания собственных программ управления или скриптов можно воспользоваться имеющимися возможностями коммуникации данного ИБП, описываемых в статьях по ссылкам ниже, организовав коммуникацию при помощи подходящих rs232 конвертеров или контроллеров.

 

Отредактировано: Станислав123 (14.02.2017 18:35, 8 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (18.02.2017) | всего : 1

4  18.02.2017 12:11


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Полагаю, там описаны не все комманды. Там нет доступа к тем возможностям которые были относительно несложно доступны через COM порт. Иными словами, пока нет документыции на сервисные команды, нет смысла писать что-то отличное от Power Chute или через использование SNMP адаптера.


С уважением,
Алексей