ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURT10000XLI ошибка 00100

1  02.02.2017 11:28
Аватар


Город : Брянск

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Здравствуйте.

Ошибка появилась после замены реле. Подскажите, пожалуйста, чем управляются реле RY903 и RY904 (плата PFC 640-0761H)? Один из контактов идет на +24V, а куда идет второй?

2  02.02.2017 13:39


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Схемы нет :(


С уважением,
Алексей
3  02.02.2017 18:26
Аватар


Город : Брянск

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Я понимаю, что схемы нет, может быть валяется убитая плата, прозвоните, пожалуйста, есть подозрение, что на этой плате управление всех реле запараллелено. Хотел рискнуть и бросить перемычку - испугался последствий. Эти реле переключают вход эл. сети "N" на "PGND", остальные переключают батареи и эл. сеть после выпрямительных диодов. Логично предположить, что переключаются одновременно. Смутило, что питание приходит по разному, на те, четыре, через диод. 

Добавлено 5 дней спустя:

Не дождался ответа, рискнул и соеденил управление всех реле, ИБП заработал. (Питание +24В оставил раздельным)

Отредактировано: Zaychik (07.02.2017 18:58, 8 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (10.02.2017) | всего : 1

4  10.02.2017 12:08


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Zaychik ,

У меня нет таких плат к сожалению. смущение  Негде смотреть было.  Полагал, кто-нибудь из коллег ответит.

Благодарю за информацию.


С уважением,
Алексей