Доброго времени суток, у меня SMT1500I покупал его с рук без акб.
На данный момент ИБП рабоатет от 2х внешних блоков батарей от ippon smart winner 2000 после небольшой доработки (вывел разьем для подключения доп. блоков батарей) и перебрал сами блоки на 24V.
Суть вопроса в том что я хочу поставить или Большей емкости АКБ и подключить через внешний разьем или аналогичные родным (RBC7) АКБ .
Так вот, хочу прикупить пару Sven SV12500 12V 50Ah но меня смущает два пункта.
1.
Внутреннее сопротивление, мОм |
8,4 |
и 2
Срок службы | 2 года |
Такая вот информация с сайта производителя
А вот заменитель (RBC7) это SVEN SV12170
имеет уже иное
Внутреннее сопротивление, мОм |
15 |
и
Срок службы | 5 лет |
Почему такая разница в сопротивлении и в сроке службы самой АКБ.
Вопрос номер 2. Как откалибровать ИБП, на модели SMT1500I нет СОМ порта , есть только USB и RJ50.
Через штатную программу доп батарей от ippon smart winner 2000 были откалиброваны успешно и при нагрузке в 780W ИБП показывает примерное время работы в ~27мин
Увидит ли ИБП все эти 50Аh или какие могут быть результаты?
Что вообще скажите про эту АКБ батарею Sven SV12500 12V 50Ah ???
Стоит она того или же поставить штатные и не парить мозг?
Электричество в нашем селе отключают очень часто и по долгу по 5-6 чаов можем просидеть без Эл.
Ну и вопрос номер3.
Что из ниже перечисленных вы как гуру и люди которые в теме, посоветуете купить в качестве заменителя штатной?
1. Delta DT 1218 18А/ч, 12В свинцово- кислотный аккумулятор
2. Gembird/Energenie Аккумулятор для Источников Бесперебойного Питания BAT-12V17AH/4
3. Exegate ES255177RUS Аккумуляторная батарея Exegate Special EXS12170, 12В 17Ач, клеммы под болт M5
4. EXEGATE EP160756RUS Аккумуляторная батарея Exegate EG17-12 / EXG12170, 12В 17Ач, клеммы под болт M5
5. Delta DTM 1217 17 А/ч, 12В свинцово- кислотный аккумулятор
6. 3Cott Аккумулятор 12V18Ah 0104365
7. Sven SV12170 12V 17Ah батарея аккумуляторная
8. CSB Батарея GP12170 12V 17Ah
Вот вроде и всё что есть по близости в городе. Но важнее для меня Автономность ИБП.
На этом сайте внизу указаны Основные АКБ емкостью 17Ah в списке присутствует Sven SV12170 , Как вы считаете стоит доверять то что там написано?
Добавлено 1 день спустя:
Неужели ни у кого нет серии SMT ...
У кого есть такая серия , скажите как вы ее калибруете , штатно или через сторонние программы?
Вы слишком педантично подходите к вопросу о замене АКБ.
SMT1500I можно калибровать через Power Chute, и, по-моему у него есть SMNP слот. Туда можно поставить адаптер и калибровать ИБП по локальной сети.
Пока APCFiX не поддерживает SMT vмодели ИБП. Если когда-то я найду время разобраться с калибровкой этой модели, то я реализую это в программе.
#3778 Alexei:Вы слишком педантично подходите к вопросу о замене АКБ.
SMT1500I можно калибровать через Power Chute, и, по-моему у него есть SMNP слот. Туда можно поставить адаптер и калибровать ИБП по локальной сети.
Пока APCFiX не поддерживает SMT vмодели ИБП. Если когда-то я найду время разобраться с калибровкой этой модели, то я реализую это в программе.
Возможно вы и правы о выборе АКБ, но не хочется покупать откровенное г... и вливать огромные сребства тоже нет возможности.
Калибруется он штат через программу , а так же и без программы сам может, когда делаешь замену акб на горячую при установки новых или тех же , он спрашивает новые ил это акб ? Нужно выбрать ДА или НЕТ, если выбрал да, то он предлагает калибровку и установить дату, если Нет то просто делает само тест и продолжает работать в обычном режиме.
Для чего вообще нужна мне эта калибровка на нем, да что бы установить АКБ большей емкости --- эти Sven SV12500 12V 50Ah
Кстати , хотел бы услышать ваше мнение как Гуру про этот акб и тот список который я представил, дайте совет .
Добавлено 2 часа спустя:
По поводу калибровки серии SMT.
Вот видео, может кому пригодится .
Для чего вообще нужна мне эта калибровка на нем, да что бы установить АКБ большей емкости --- эти Sven SV12500 12V 50Ah
Не все ИБП одинаковы. Вы просто установите батареи большей ёмкости и не волнуйтесь. ИБП мониторит напряжение на АКБ и ток. Соотвественно, все его крики о помощи можно игнорировать или отключить вовсе. Он будет работать от любой батареи столь долго, сколько эта батарея будет поддерживать напряжение не ниже ~11.5 Вольт на клеммах. Да бывают программные ограничения. Но вы их не измените. Пользователю дают корректировать ровно то, что позволил разработчик. Уверяю вас, эти ИБП разрабатывают не идиоты. Не тратьте вашу жизнь на чепуху. Просто подключайте АКБ и наслаждайтесь жизнью.
#3783 Alexei:Для чего вообще нужна мне эта калибровка на нем, да что бы установить АКБ большей емкости --- эти Sven SV12500 12V 50Ah
Не все ИБП одинаковы. Вы просто установите батареи большей ёмкости и не волнуйтесь. ИБП мониторит напряжение на АКБ и ток. Соотвественно, все его крики о помощи можно игнорировать или отключить вовсе. Он будет работать от любой батареи столь долго, сколько эта батарея будет поддерживать напряжение не ниже ~11.5 Вольт на клеммах. Да бывают программные ограничения. Но вы их не измените. Пользователю дают корректировать ровно то, что позволил разработчик. Уверяю вас, эти ИБП разрабатывают не идиоты. Не тратьте вашу жизнь на чепуху. Просто подключайте АКБ и наслаждайтесь жизнью.
Вот это именно то что я хотел от вас Гуру услышать.
То есть калибровка нужна лишь для примерного оценочного подсчета времени работы от данных акб, что бы сам ИБП показывал примерное время работы от данных АКБ.
Но нигде в мозгах у него не заложено что должно быть не более 18Ah и точка?
Получается ставим 2-акб на 50Ah по 12v параллельно, получаем 24v - 50Ah, делаем калибровку и радуемся? Ибп будет работать до тех пор пока напряжение не упадет на этих акб до их минимума?
Даже если для этого потребуется скажем примерно 7-8 часов , Ибп просто во время работы от акб будет сам корректировать время?
Спасибо за ответ Алексей.
Калибровка нужна для пользователей программного обеспечения, чтобы оно корректно выключало сервера и рассылало достоверные сведения об оставшемся времени автономной работы пользователям локальной сети предприятий. Если вы не пользуетесь программным обеспечением, то можно ничего не калибровать, заклеить скотчем лампочки на ИБП, выключить звук в ИБП, и заниматься чем-то более приятным.
Но нигде в мозгах у него не заложено что должно быть не более 18Ah и точка?
Что заложено знают разработчики. Всё это можно вычислить тестированием. Всё что я знаю по этому вопросу я изложил выше.
Получается ставим 2-акб на 50Ah по 12v параллельно, получаем 24v - 50Ah, делаем калибровку и радуемся? Ибп будет работать до тех пор пока напряжение не упадет на этих акб до их минимума?
Именно так.
Даже если для этого потребуется скажем примерно 7-8 часов , Ибп просто во время работы от акб будет сам корректировать время?
ИБП будет работать пока напряжение на АКБ не упадёт ниже рабочего ~10.8 - 11.5 Вольта,. или батарея перестанет отдавать ток. ( Если разработчики не заложили какие-то программные ограничения времени автономной работы, то ИБП будет работать пока не сгорит или его не выключат )
Ответ более чем исчерпывающий .. Благодарю Алексей.