Форумы • Открытые форумы • Smart-UPS • Ремонт APC Smart-UPS 700 (SU700INET)

1  04.01.2017 15:24
Аватар


Город : Воронеж

Сообщения: 2

Добрый день,

На работе списали  APC Smart-UPS 700, забрал домой и решил починить, очень они мне нравятся.

UPS в целом работает :-D, на батарею переходит, холодный старт работает, но имеет следующие проблемы:

      1. переодически (иногда раз в неделю, иногда через час после включения) имеем "елку" (мигают все лампочки на передней панели). Реле проверил - исправны, цепочки trim/boost от МК тоже. Если Латром гонять напряжение вверх вниз, "елка" не появляеться.

      2. При опускании напр переходит в режим boost, но при поднятии выше 235 не переходит в режим TRIM, а сразу переходит на батарейный режим, на 23 выходе МК (TRIM) сигнал при поднятии напряжения не меняется - всегда 1.

Также поменял все электролиты, проверил реле, цепочки элементов от МК boost/trim, IC3 вроде в порядке, диоды D18,D19,D20 в порядке, надо как я понял еще проверить C17.

Подключал к PC смотрел состояние / ошибки - все ок на первый взгляд.

Куда копать дальше?

Заранее спасибо.

Отредактировано: das (04.01.2017 15:38, 9 лет назад)
2  04.01.2017 22:40


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

вроде должен переключаться при 255в?

3  05.01.2017 17:01
Аватар


Город : Воронеж

Сообщения: 2

Должен, но переходит на батарею при 235 где-то....