ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSРегистры SUA5000RMI5U

1  21.12.2016 15:55
Аватар


Город : Волгоград

Сообщения: 4

Подскажите, пожалуйста, какие заводские значения регистров 4, 5, 6, 0 для APC sua5000rmi5U, до меня видимо покопались тут, а документации с этой информацией по данной модели найти не могу, может у кого такой же есть - посмотрите значения.

Отредактировано: neon-skate (21.12.2016 16:25, 9 лет назад)
2  22.12.2016 11:02


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

20 F2 FA 91


С уважением,
Алексей
3  26.01.2017 15:35
Аватар


Город : Волгоград

Сообщения: 4

Занялся наконец-то упсом, спасибо за ответ, но не подошли эти значения, стало гораздо хуже, с ними сразу как отключаешь питание заряд показывает 7% и при 20% нагрузке вырубается за 2 мин. У меня были значения 4,5,6,0 регистров - 08 B4 0B B0, на тех же батареях при 20% нагрузке держал чуть более 30мин., разряжался равномерно до нуля, но при включении питания показывает заряд порядка 25%, т.е. как я понимаю до конца не разрядился и вырубился. Поэтому и решил проверить регистры.

4  28.01.2017 11:18


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Вы измеряли реальное напряжение на батарее ?  Какое значение было в момент выключения ИБП ?

Я подозреваю, что у вас с батареями не всё в порядке.


С уважением,
Алексей
5  30.01.2017 18:48
Аватар


Город : Волгоград

Сообщения: 4

Что-то с каждым разрядом УПСа хватает на все меньшее время, причем ощутимо меньшее. Батареи почти все новые, какие не держали напругу - все были недавно заменены. Сейчас замерил (замерял каждую пару батарей как они подключаются к УПСу). Получилось: при 100% заряженном - 27,3 В; 27,6 В; 27,8 В; 27,6 В. Когда он разрядился и выключился: 26,2 В; 26,5 В; 26,3 В; 26,3 В. 

Добавлено 1 день спустя:

А общее напряжение на батарее при отключении: 52.2В. В заряженном состоянии: 55.6В

Отредактировано: neon-skate (01.02.2017 11:41, 9 лет назад)
6  02.02.2017 13:41


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Что-то с электроникой в ИБп.  Он явно рано отключает ИБП.

А напряжение которое пишет ИБП и то что вы реально измеряете приблизительно равны ?


С уважением,
Алексей
7  02.02.2017 16:44
Аватар


Город : Волгоград

Сообщения: 4

Да, то что пишет программа и реальный замер совпадают. Попробовал разрядить его без нагрузки, со 100% заряда до выключения он протянул 40 мин. И при выключении на батарее было 42,2 В. Но опять же разряжался он странно, приемерно за 35 мин. уровень заряда упал до 90%, а потом стал быстро разряжаться и выключился.

8  10.02.2017 12:12


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Но опять же разряжался он странно, приемерно за 35 мин. уровень заряда упал до 90%, а потом стал быстро разряжаться и выключился.

Это от батарей зависит - химический состав. Есть равномерный разряд, а есть как у вас, есть ещё быстрый разряддо какого-то значения и потом практически линейный и медленный.

А общее напряжение на батарее при отключении: 52.2В.

Это слишком. Должен выключаться при ниже +42.5В


С уважением,
Алексей