Здравствуйте. ИБП после вздутой батареи. Профилактически конденсаторы заменены, АКБ новая, пробовал разные 
- не включается от батареи. Пищит, пока кнопку держишь, но светодиодом даже не моргает. При 
подключении к сети - включается. Более того - продолжает работать от АКБ при последующем 
отключении от сети. Но включаться от АКБ - ни в какую ( 
Напряжение заряда - 13,6В, серийник и модель в PCPE определяются правильно. 
Чего ему нужно-то еще? (((

2  13.12.2016 11:01


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

Кнопку нужно оппускать во время писка ИБП. Должен включиться.


С уважением,
Алексей