ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURT5000XLI не заряжает батареи.

1  16.11.2016 16:08
Аватар


Город : SPb

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Здравствуйте.

ИБП SURT5000XLI ошибок не показывает, но батареи не заряжает, при попытке вынуть батарейный блок "на горячую" сразу отключается. Батареи в порядке.

По алгоритму из мануала проверил блок зарядки на плате (Lynx 2), забраковал транзисторы Q730, Q731 и предохранители F703, F704. Диоды D736-D739 в порядке. Общую проверку диодов по таблице сделал. Подскажите, что ещё имеет смысл сразу проверить, чтобы не угробить свежепоставленные элементы?

И ещё, маркировку предохранителей F703, F704 может подсказать кто-нибудь? У меня вся стерлась.

Спасибо.



 

Добавлено 21 час спустя:

И ещё вдогонку, каким аналогом можно заменить транзистор STW8NB100, который стоит на Q730, Q731? Оный уже снят с производства.

Отредактировано: Nalim (17.11.2016 13:44, 9 лет назад)
2  21.11.2016 21:55


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

F703, F704 - это так называемые , "быстрые" предохранители. Маркировку не знаю. Возможно гляну на работе завтра. Напишу.
Там ещё есть резисторы и индуктивность. Их тоже нужно проверить.

Транзисторы всегда ставил такие же как и стояли, не знаю чем заменить. Нужно смотреть характеристики.


С уважением,
Алексей
3  24.12.2016 06:21
Аватар


Город : Абиджан

Сообщения: 2

Поблагодарили 1 раз

И ещё, маркировку предохранителей F703, F704 может подсказать кто-нибудь? У меня вся стерлась.

3A 250V

4  17.01.2017 10:53
Аватар


Город : SPb

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

В результате замена предохранителей и транзисторов оказалась достаточной. Всё работает, всем спасибо.


Поблагодарили:


Alexei (17.01.2017) | всего : 1

5  05.09.2017 11:48


Город : Липецк

Сообщения: 16

Поблагодарили 4 раза

SURT5000XLI + корзина c 4мя кассетами.

Акки от 2001 года (UpsDiag говорит). Ремонтирую цепь заряда (жду на неделе F3/4,Q730/731)

Днём ранее заменил батареи пока в основном блоке. Выставил константу. Через пару часов понял - не заряжает.

Нарыл дохлые элементы.

Обычно я прописываю принудительно (из таблицы) нулевую константу, дату. Такие ибп возвращались через 3-4 года. Последнее время от "нечего делать" начал практиковать калибровку самим ИБП. И вот принесли мне 5000й. Руками пропишу константу, но боюсь, что  изменения транзисторов (по идее приедут, как и стояли 1RF PG50) в цепи заряда дадут не корректные напряжения на аккумуляторах.

А если калибровать "по честному", то в качестве нагрузки придётся вешать два киловатта на сутки. Я столько тепла по лаборатории не смогу рассеять.

...

Как быть?

6  05.09.2017 20:41


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

roma48 ,

Запустите APCFiX


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


roma48 (06.09.2017) | всего : 1

7  06.09.2017 08:42


Город : Липецк

Сообщения: 16

Поблагодарили 4 раза

Алексей. Подскажите пожалуйста?

1. При калибровке Обязательно к голове подключать доп.корзину с 4мя кассетами?

2. Если акки из одной партии, можно не уравнивать их (параллелить 48 банок геморно)? 

3. Ваша программа APCFiX сама поймёт пристыкованную корзину? 

Спасибо за внимание.

8  08.09.2017 15:34


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

1) Нет. можно не подключать.

2) можно

3) нет. В ИБП нужно прописывать количество внешних блоков - корзин.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


roma48 (09.09.2017) | всего : 1

9  11.09.2017 12:45


Город : Липецк

Сообщения: 16

Поблагодарили 4 раза

Зачинил. Спасибо этому ресурсу. Отпаявать дроссель не пришлось, подлез. Припой на плате не тугоплавкий.

Ваша тестовая программа сразу запустила изменение нулевого регистра и привела его к табличной. Корректировать дату замены батареи в демоверсии нет возможности.

ТОлько не пойму, скажет ли Она - "всё, готово, отключай меня..." ?

Пару часов мониторю. Пикает иногда. Значения не вижу, что б менялись. Что Она хочет?

4-05, 5-ВА, 6-15, 0-86. Run time 1395min. 100% заряда.

Добавлено 1 час спустя:

Прошу подсказку. Как изменить на этом упсе колличество доп.батарей?

Имеем внутри две кассеты + дополнительную (одну) батарею с 4мя кассетами

Программа показывает 002. 

1. Я понял, что была бы доп.батарея на 2 кассеты, то программа показала бы 001.

Ремонт дорогим получился. Клиент скорее всего пока не согласится перепаковывать 4ре кассеты. Вот и нужно дать понять ИБП, что доп. нету.

2. Или нге заморачиваться и не менять это значение. Пусть без допов работает?

 

Отредактировано: roma48 (11.09.2017 14:29, 8 лет назад)
10  13.09.2017 18:43


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

ИБП у вас всё правильно показывает. 1 -батарея внутри ИБП + 1 - внешний блок.


С уважением,
Алексей
11  18.10.2017 17:16
Аватар


Город : Новый Уренгой

Сообщения: 3

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть SURTD5000XLI не запускается, внешний вид платы показал что пробит предохранитель F703 3А желтый, поставил перемычку но результата нет, есть какая-то схема на него или что проверить? Спасибо!

 

12  19.10.2017 12:17


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

Андрей К.,

почитайте это : http://apc-fix.com/forums?m=posts&q=157


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Андрей К. (19.10.2017) | всего : 1

13  20.11.2017 14:08
Аватар


Город : Новый Уренгой

Сообщения: 3

Добрый день!

Подскажите пожалуйста SURTD5000XLI он должен подавать признаки жызни без батарей? 

Спасибо!

14  09.04.2018 21:29
Аватар


Город : г. Грозный

Сообщения: 6

Поблагодарили 2 раза

#4159 Андрей К.:

Добрый день!

Подскажите пожалуйста SURTD5000XLI он должен подавать признаки жызни без батарей? 

Спасибо!

 

тоже хотел спросить , без батарей должно ли включаться что-нибудь?  вроде должна быть зарядка батарей?!

 

15  25.04.2018 13:31


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

Нет. Ни один ИБП без батарей не работает.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили: