Форумы • Открытые форумы • Smart-UPS • Smart-UPS 620 (P/N SU620INET)
1  24.10.2016 13:51
Аватар


Город : MSK

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

ИБП при включении самотест проходит успешно, но при прерывании подачи входного напряжения "валится", сигнализируя о перегрузке красным диодом и непрерывным звуковым сигналом. Нагрузка мизерная (падает даже при подключении одного дисплея). Батарея новая, после установки в ИБП её хорошенько зарядил. Это проблема с электроникой (т.е. ремонт) или ещё что-то можно попробовать сделать?

2  31.10.2016 09:37


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Вот тут есть решение вашей проблемы


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


vskr (31.10.2016) | всего : 1

3  31.10.2016 14:26
Аватар


Город : MSK

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Огоромное Вам спасибо! Самому не удалось эту статью найти, хотя поиском пользовался (искал по названию и P/N своей модели, а в статье указано хитро - SU420-620I).

4  31.10.2016 18:26


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

В поиске нужно было задать SU620


С уважением,
Алексей
5  01.11.2016 18:59
Аватар


Город : MSK

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Так в том-то и дело, что в статье по Вашей ссылке нет такого набора символов. :)


Поблагодарили:


Alexei (02.11.2016) | всего : 1

6  02.11.2016 20:53


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Благодарю, что нашли неточность в системе поиска.  Исправил.


С уважением,
Алексей
7  03.11.2016 16:02


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

теперь это непонятно SC250-SU620  :)

Отредактировано: VitalV (03.11.2016 17:15, 9 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (04.11.2016) | всего : 1

8  03.11.2016 22:12


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Изменил и перечислил все модели отдельно.


С уважением,
Алексей
9  06.11.2016 02:37
Аватар


Город : MSK

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Продолжу по проблеме. Статья по ссылка реально помогла: параметры указанного к проверке электролита C31 действительно сильно вышли из пределов (упала емкость вдвое, внутреннее сопротивление вообще оказалось фантастическим). Заменил его и ещё пару таких же, у которых внутреннее сопротивление тоже показалось значительно выше нормы.

После манипуляций включал UPS без нагрузки: самотест прошел, после отключения от линии ИБП успешно перешел на батарею, после возврата внешнего питания успешно перешел на работу от линии. Выключил упс кнопкой, начал устанавливать на своё место. Подключив кабели, обнаружил, что ИБП не включается. Совсем.

Рекомендованный в статье при проблеме невключения кнопкой транзистор Q6 трогать пока не стал (звонится, вроде нормально), но изучая близлежащие цепи обнаружил, что прогорели оба предохранителя F2 и F3 (стоят параллельно друг другу) на 40А, через которые подключается к схеме плюсовой провод от батареи. Погуглил немного, вроде подходят обычные автомобильные предохранители среднего размера, буду искать. Но как-то немного смущает произошедшее: ИБП ведь вполне себе заработал и вот... Но из-за чего погорели предохранители? Имеет ли смысл сразу впаивать новые или лучше сначала поискать причину их перегорания?

10  06.11.2016 04:43


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

#3698 vskr: сначала поискать причину их перегорания?

небось батареей на корпус замкнул плюс?

11  06.11.2016 11:19
Аватар


Город : MSK

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Не представляю как это можно было сделать, если учесть, что нужно было лишь крышку закрыть и завернуть четыре винта. Там надо очень постараться (под словом "очень" имею ввиду сунуть куда-нибудь что-нибудь), чтобы замкнуть. :)

Если замыкание отбросить, есть ещё какие-то предположения?

12  06.11.2016 12:07


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

По-моему, было замыкание. Просто так 80А не прогорает.

Клеммы на аккумуляторе в изоляции ?  Запросто могли коротить на корпус в слоте для батареи.


С уважением,
Алексей
13  06.11.2016 13:48
Аватар


Город : MSK

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Так вот и я в глубоком недоумении. Клеммы изолированные с обеих сторон, батарейные провода без повреждения изоляции, сама батарея была уже установлена, крышка батарейного отсека закреплена винтами.

Как я писал выше, с момента успешной проверки и до обнаружения трабла я только и сделал, что 1) выключил кнопкой ИБП, 2) вытащил шнур питания, 3) надел крышку (при этом пару раз может быть переворачивал ИБП, так что потом даже было подумал, что может какой провод выскочил, хотя они все довольно туго на свои места вставляются), 4) закрутил 4 винта, 5) установил на место и 6) подключил нагрузку.

В этих условиях не представляю, как могло на корпус коротнуть.

Ну, конечно, чудес не бывает, раз предохранитель перегорел, значит в том или ином виде было КЗ. По вашим ответам могу сделать вывод, что пока иных предположений кроме этого нет, а значит попробую для начала просто заменить предохранители.

Кстати, если кто имеет подобный опыт на Smart-UPS-ах, действительно ли в них устанавливают обычные автомобильные предохранители или это просто совпадение? Померил габаритные размеры имеющихся - практически полностью совпадают с автомобильными 19*18*5 мм, например, этими.

14  06.11.2016 16:39


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

надел крышку !!!oooo!!!

15  06.11.2016 19:45
Аватар


Город : MSK

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Не понял Вашего поста. :)