ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLAPC SURTD5000 ошибка 00100

1  21.10.2016 01:11
Аватар


Город : Санкт-Петербург

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Пришел к нам в ремонт APC SURTD5000  т.к. данной серии ИБП у нас редкость , поэтому  вопрос ...  Были сгоревшие предохраны с АКБ на инвертор, ключи Q709, Q710,Q726, Q727. Все поменял, обвязку проверил - ничего более не нашел. После пробного запуска включился на акб, нагрузку держит, но как только подашь на него питание внешнее - уходит в байпас и выдает ошибку 00100. Начал копать, проверил ВСЕ реле - нашел залипшее RY703. Заменил - ничего не изменилось. Теперь не знаю куда копать ??? Может подскажете направление ....

2  24.10.2016 11:36


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

PFC неисправен   ищите ещё неисправные элементы.  Схемы нет.


С уважением,
Алексей
3  24.10.2016 16:05
Аватар


Город : Санкт-Петербург

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

#3678 Alexei:

PFC неисправен   ищите ещё неисправные элементы.  Схемы нет.

Да это я и так понимаю ... ((( печально ..

 

4  25.10.2016 19:55


Город : Красноярск

Сообщения: 5

Предохранители 3А, мелкие, в пластике, под радиатором - смотрели?

5  26.10.2016 21:04
Аватар


Город : Санкт-Петербург

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

F703 - F704 ? да -  конечно ! живые

Добавлено 1 день спустя:

ну чтож - нашел, оказалось еще и реле 704...

Отредактировано: telek (28.10.2016 13:58, 8 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (31.10.2016) | всего : 1