ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart-UPS 1000RM завышенные показания вх. и вых. напряжений

1  15.08.2016 16:30
Аватар


Город : KIev

Сообщения: 3

Доброго времени суток.

Есть сабж, жил себе, но внезапно стал уходить в TRIM при нормальном напряжении сети.
Как оказалось, с АЦП меряет аж ~260В, при 230 на входе, и 230В на выходе при реальных 195В на выходе :)
Напряжение батареи же меряет правильно. Ну и выходное при работе от батареи тоже меряет более-менее правильно.

Могут ли это быть проблемы с EEPROM? Или же нужно смотреть трансформаторы VSense\делитель?


 

2  15.08.2016 16:56


Город : Минск

Сообщения: 1763

Поблагодарили 504 раза

Скорее всего параметры каких-то элементов на плате управления ИБП ушли от старости. Это можно попробовать исправить программно.


С уважением,
Алексей
3  15.08.2016 17:02
Аватар


Город : KIev

Сообщения: 3

Ну там, в принципе-то, простенький делитель с измерительных трансформаторов. Но очень маловероятно, что такое вдруг случилось и измерительной цепью выходного напряжения. Да и при работе от батарей выходное напряжение измеряется правильно :) Напряжение питания при этом АЦП и Vref, который к питанию подвязан, не плывет (при переключении с сети на батарею).

Софтово это фиксится с помощью APCFix?  :)

 

4  16.08.2016 10:37


Город : Минск

Сообщения: 1763

Поблагодарили 504 раза

Там стоят очень точные элементы.

Программно это можно сделать без APCFiX. Но придётся поискать в интернете список команд.


С уважением,
Алексей
5  16.08.2016 11:12
Аватар


Город : KIev

Сообщения: 3

#3624 Alexei:

Там стоят очень точные элементы.

Программно это можно сделать без APCFiX. Но придётся поискать в интернете список команд.

Да, 1% резисторы.

Буду искать далее.
Все списки команд, которые видел - ничего, относящегося к АЦП (да и вообще каким-либо калибровочным значениям) не нашёл.

 

6  16.08.2016 14:16


Город : Минск

Сообщения: 1763

Поблагодарили 504 раза

Если АЦП видит ~260V на входе, очень может быть, что CPU включает Trim - понижение входного напряжения.  Достаточно скорректировать правильность измериения входного напряжения. Это можно сделать программно.


С уважением,
Алексей
7  17.08.2016 14:29


Город : Dnepr

Сообщения: 228

Поблагодарили 50 раз

230В на выходе при реальных 195В на выходе :)

 выходное при работе от батареи тоже меряет более-менее правильно.

как то не согласуется - цепь на ацп с выхода одна вроде