ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLsrt10krmxli power sys error 0800

1  15.07.2016 12:00
Аватар


Город : NiNo

Сообщения: 2

Приветсвую!

расшифруйте пожалуйста ошибку power sys error 0800 нового бесперебойника.

ввод 3 фазы. в другом месте стартует без проблем, так что проблемма во вводе, тока вопрос, в какую сторону пинать электриков? от чего вылазит при старте эта ошибка?

 

заранее спасибо!

Отредактировано: Softmaster (15.07.2016 12:14, 8 лет назад)
2  18.07.2016 14:19


Город : Минск

Сообщения: 1789

Поблагодарили 520 раз

Нужно брать хороший парибор и смотреть что с фазами не так.


С уважением,
Алексей
3  19.07.2016 11:24
Аватар


Город : NiNo

Сообщения: 2

частота - в норме(50.0 стабильно), перекос фаз в районе 1.5-2 в, сопротипреление фаза-ноль 0.07-0.09.

что стоит еще посмотреть?