Форумы • Открытые форумы • Smart-UPS • Smart-UPS 1500 Overload Shutdown

1  05.07.2016 10:34
Аватар


Город : Владимир

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Добрый день, профи!

Ситуация: стоит 1500-ый, 11 года выпуска, на нем 2 аккума 110ah, откалиброван. 

Время от времени он начинает считать, что перегружен. Нагрузка от 10 до 20%. Powerchute регулярно шлет сообщения - упс перегружен, такого вида:

PowerChute Business Edition has detected the following event:
Overload on Agent media  (media - имя компа, к котором ИБП подключен через com)

Но уже два раза он начал считать, что перегружен СЛИШКОМ сильно, и решил сделать следующее: 

PowerChute Business Edition has detected the following event:
Shutdown process started on Agent media

Мне пришлось включать его просто кнопкой. 

На нем висит также газовый котел (ест чуть больше нуля, поджигая горелку), и насос системы подогрева воды, который работает не постоянно, а по датчику температуры в бойлере. Сам насос очень мало ест, около 17 ватт-час. Возможно, в момент старта ест много. Не знаю, важно ли это, но котел, насос и оборудование подключены через гальваническую развязку трансформатора 220-220 (котлу нужна сквозная нейтраль). 

В целом, неясно, почему он так себя ведет, и ладно бы просто писал что перегружен - стал выключаться, зараза. 

Можно ли как-то продиагностировать проблему, или через ACP-fix изменить threshold-значение, по которому он считает, что перегружен, или это уже у него мозги клинит, и надо менять? 

2  06.07.2016 18:23


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

это модель SUA1500I ? или SC1500?

3  07.07.2016 11:26
Аватар


Город : Владимир

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Модель SUA1500I

Я снял с него практически всю нагрузку, пока не выключался, но уведомления вида 

PowerChute Business Edition has detected the following event:
Output Load Threshold Exceeded on Agent media

всё равно один раз прислал. При этом (но может быть не в момент, когда он прислал письмо) нагрузки вообще 0, лишь порой включается насос. 

Да, не уверен, что это важно, но ИБП почти всегда находится в состоянии Frequent Undervoltage (деревенская электросеть просаживается днем), но выключается обычно ночью или с утра. 

Я сейчас через Powerchute понизил параметр Sensivity до Low, трудно сказать зачем, скорее затем, чтобы хоть что-то сделать :)

 

 

4  07.07.2016 12:11


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Попробуйте запустить APCFiX.

Как пользоваться программой для устранения "Battery Discharge" при явно новых батареях ?
1. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
2. Запускаете программу APCFiX.
3. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
4. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
5. Дождитесь появления на экране информации от UPS.

Важно !!!

Работает ли программа при наличии SNMP адаптеров расширения в SmartSlot либо активной программе Power Сhute?
Нет. Для корректной работы программы необходимо извлекать адаптеры расширения из разъёмов расширения SmartSlot. А так же, необходимо выходить из программы Power Chute и выгружать её резидентную часть.

Потом попробуйте посмотреть будет ли слать сообщения, если нагрузки нет.

Есть опасение, что ваша нагрузка имеет очень большую реактивную составляющую.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Anton Pakhomov (07.07.2016) | всего : 1

5  07.07.2016 12:19
Аватар


Город : Владимир

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Если я выгружу powerchute, то, разумеется, никаких сообщений не будет, т.к. шлет их именно Powerchute.

Но вы правы, в APC-fix есть графики, может быть действительно при старте насоса нагрузка превышает норму.

Попробую помониторить.

 

6  07.07.2016 12:35


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

PoweChute, и его резедентную часть, нужно выгружать исключительно для калибровки ИБП ( для корректной работы APCFiX ). Потом запустите его обратно и проверите.


С уважением,
Алексей
7  07.07.2016 13:02
Аватар


Город : Владимир

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Я, похоже, нашел врага.

Проблемы начались, когда я подключил холодильник в систему.

Нагуглил вот какое мнение: 

Пусковой ток при включении двигателя холодильника может перегружать ИБП. Тогда ИБП выключится по перегрузке. Если же брать ИБП с большим запасом по мощности, то стоимость ИБП может быть сравнима со стоимостью защищаемого оборудования.
Проводили на работе эксперимент. Подключали холодильник через ИБП. Так что сей совет не только теоретический, но и практический. 

Сверил сейчас даты, так и есть. Подключил холодильник - пошли проблемы. 

Вот еще мнение: 

Полуторакиловаттник APC "гаснет" от двухкамерного холодильника ARDO (высотой 2 метра).
Всё зависит от способности бесперебойника выдерживать заданное напряжение.
В том смысле, что чем хуже держит, тем лучше.
Если бесперебойник может проваливаться до 180-190 вольт на пару секунд, он запустит холдильник. Если же для него падение до 205 вольт критично, он просто вырубается.
Далее. Для компрессорного холодильника чрезвычайно важно качество синусоиды выходного напряжения. Есть такие дешёвые бесперебойники, что выдают практически меандр. Движок компрессора может не пережить такого издевательства.

Всем спасибо за помощь!


Поблагодарили:


Alexei (07.07.2016) | всего : 1