ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURT5000XL повышенная скорость вентилятора

1  09.06.2016 16:04
Аватар


Город : Ashgabat

Сообщения: 32

Поблагодарили 5 раз

Камне пришёл UPS SURT5000XL ревиз платы 640-8808B_REV02, при включении ИБП выдаёт ошибку красный крестик и если считать с верху то 2-ой и 3-ий света диод  (01100). И через минуту начинает сильно крутится вентилятор. В чём может быть причина. И не подскажите распиновку COM кабеля для этой платы, просто у меня нет для него кабеля ,попробую сам собрать, простой кабель есть 940-0024Е но он не подходит просто на плате вместо COM порта стоит LAN порт. 

2  09.06.2016 23:41


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

Что-то с зарядом больших синих конденсаноров.

Это СОМ порт, а не LAN, но кабель иной. Распайку не знаю. Поищите в интернете. COM RG45  Я нашёл вот это Там совсем другой протокол обмена и скорость.  У вас SURTD, а не SURT

Я сейчас в отпуске до 27 июня. улыбка  Чем смогу, помогу.


С уважением,
Алексей
3  10.06.2016 15:36
Аватар


Город : Ashgabat

Сообщения: 32

Поблагодарили 5 раз

Алексей с COM портом не получается просмотрел по интернету не чего не подходит уже и так и сяк конекторы переделывал, взял кабель 940-0024Е отрезал его пополам, и начел подгонять концы. Такое чувство что в кабеле должен быть какой-то конверто. Если есть плата Smart Slot AP9631 Network Management Card 2 то и по нему тоже можно настроит напряжения, я прав или как, или настройки отличаются. 

 А по поводу кандёров, проверил транзисторы Q705,Q706 рабочие. Попробую заменить IC706,IC707 и проверим что будет делать УПС. Может быть я не прав нужно что-то совсем другое смотреть?

И вопрос по темы другой УПС-ки http://apc-fix.com/forums?m=posts&q=554 уже устал менять трансы помогите мне пожалуйста.

А то я уже капитально сел на эти УПС-ки фирмы APC  а сервисной поддержки кроме вас нет. Следующий этап уже пойдут ремонт SUA1000MI 2U. Подскажите в каком разделе тему заводить.  

4  27.06.2016 08:13
Аватар


Город : Астрахань

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Помучился я тут с поиском кабеля и подключением UPS SURT3000XL ревиз платы 640-8808B_REV05, результат таков: APC-FIX c этими упс работать не будет

процессор и протокол совершенно другие.

Кабель у Вас заработает вот этот http://pinoutsguide.com/UPS/apc_0625_cable.shtml.

Подключится можно либо через терминал страница 13 инструкции http://apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z8LUC/ASTE-6Z8LUC_R11_RU.pdf

не обращайте внимание что идет речь о конфигурировании батарей Вы поподаете в меню конфигурации, где можно и откалибровать батареи.

Отредактировано: fga11 (05.07.2016 12:18, 9 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (27.06.2016) | всего : 1

5  28.06.2016 13:21


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

Оригинальный кабель для SURTDxxxx маркируется как 940-1525А


С уважением,
Алексей