ФорумыОткрытые форумыBack-UPSНе стабильно работает Back-UPS cs 500

1  13.05.2016 09:04
Аватар


Город : Ashgabat

Сообщения: 32

Поблагодарили 5 раз

Проблема: при работе от батарей ИБП издаёт звуковой сигнал как будто скоро отключится по причине разряда батарей, но нагрузку держит нормально, батареи заменены на новые. В чём может быть пречина, в железе или в настройках ИБП.

2  13.05.2016 09:26


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Есть ли коммуникационный порт в ИБП ?  Если порта нет, то можно попробовать подключить нагрузку около 30% и дать поработать от батарей несколько минут, если не поможет, то нужно смотреть что с EEPROM. Сделать копию с заведомо исправного такого же ИБП.  Можно просто удалить EEPROM из платы... грубо, но помогает. :)


С уважением,
Алексей
3  13.05.2016 14:06
Аватар


Город : Ashgabat

Сообщения: 32

Поблагодарили 5 раз

А ка удалить EEPROM, и что это такое не подскажите.

Камне пришли 10 шт. таких УПС. 4 шт. я определил не исправности, о них потом отпишу, а остальные всё работает, питание даёт, заряд на АКБ есть, переключение с сети на АКБ нормально. Но есть какое-то не понятная причина, при разряде АКБ до 1-2% он начинает часто пищит и при попытки подать питание на ИБП он не включается питание (On Line) и в дальнейшем выключается это все действия при нагрузки. Это так должно быть или как. 

И ещё я скачал с интернета программу PowerChute Personal Edition 3.0.2 но он почему-то не все УПС-ки нормально показывает. На некоторых нет мониторинга и настройки это от чего может быть.

Добавлено 18 часов спустя:

 А како из мекрух EEPROM падскожите.

Добавлено 2 часа спустя:

Вроде разобрался если я не ошибаюсь то  EEPROM это IC 7, тепнрь у меня вопрос, а как и чем вы его прошивали, или её можно просто отпоять и всё?

Отредактировано: m.a.n84 (14.05.2016 10:52, 8 лет назад)
4  18.05.2016 08:41


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

попробуйте удалить EEPROM из платы и запустите ИБП без неё.  Если всё будет хорошо работаать, так и оставляйте.


С уважением,
Алексей
5  18.05.2016 19:25
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 4

#3481 m.a.n84:

А ка удалить EEPROM, и что это такое не подскажите.

Камне пришли 10 шт. таких УПС. 4 шт. я определил не исправности, о них потом отпишу, а остальные всё работает, питание даёт, заряд на АКБ есть, переключение с сети на АКБ нормально. Но есть какое-то не понятная причина, при разряде АКБ до 1-2% он начинает часто пищит и при попытки подать питание на ИБП он не включается питание (On Line) и в дальнейшем выключается это все действия при нагрузки. Это так должно быть или как. 

И ещё я скачал с интернета программу PowerChute Personal Edition 3.0.2 но он почему-то не все УПС-ки нормально показывает. На некоторых нет мониторинга и настройки это от чего может быть.

Добавлено 18 часов спустя:

 А како из мекрух EEPROM падскожите.

Добавлено 2 часа спустя:

Вроде разобрался если я не ошибаюсь то  EEPROM это IC 7, тепнрь у меня вопрос, а как и чем вы его прошивали, или её можно просто отпоять и всё?

 А ревизия платы какая? У меня на плате (640-0287F-Z_REV17) ic7 - это источник опорного напряжения. EEPROM я вообще найти не могу (((

6  19.05.2016 14:19
Аватар


Город : Ashgabat

Сообщения: 32

Поблагодарили 5 раз

Ревизия платы 640-0245D-04, номинал микросхемы  Ic7 (93с46)

Другая ревизия платы 640-0565А-Z_REV06, там номер на плате ic6 тодже номинал (93с46)

7  24.05.2016 13:09


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Можно удалять только в в модели ИБП где нет коммуникационного порта сзади ИБП.  В моделях, в которых есть коммуникационный порт, нужно калибровать.


С уважением,
Алексей
8  25.05.2016 17:55
Аватар


Город : Ashgabat

Сообщения: 32

Поблагодарили 5 раз

Алексей у меня так и выходит половина УПС нормально стали работать ревиз платы 640-0245D-04, правда мониторинга нет, а другой ревиз 640-0565А-Z_REV06   что-то странно себя ведёт, как полностью всех сделаю диагностику потом отпишу причины. Мне бы прошивку на них рабочею я бы пере прошил их обои, программатор нашёл, у вас случайно нету прошивки от рабочей УПС? 

9  25.05.2016 18:31


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

640-0565А  калибруется через - этот вариант


С уважением,
Алексей