1  30.04.2016 10:27
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 1

После замены батарей на новые, возникла необходимость калибровки. Программы подготовлены UpsDiag, UpsDiag2, PowerChute. Подключил кабель к ИБП и к ноутбуку с com-портом. Запустил программу UpsDiag, пишет - УПС не найден. Запустил программу UpsDiag2, сканирует com1, сканирует com2 - выдаёт com 2 занят. Пробую установить PowerChute, при автоопределении ИБП выдаёт, что УПС не найден. Кабель был в компле, кабель рабочий, проверил. Что делать?

2  02.05.2016 09:07


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Какой именно кабель ? ( маркировка на кабеле )


С уважением,
Алексей
3  23.10.2018 19:22
Аватар


Город : Артемовский

Сообщения: 1

940-0024

4  31.10.2018 17:43
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 120

Поблагодарили 22 раза

Network Management Card вставлена? Перед калибровкой сетевую карту нужно вынуть.


Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...