Здравствуйте!
Подниму темку))В спецификациях большинства батарей для UPS написано следующее:
Initial Charging 14.4V~15.0V at 25 C(77 F) Temp.
Standby Use 13.5V~13.8V at 25 C(77 F)Temp
Тоесть заряжать можно напряжением 14.4-15в. ток в спецификациях разный, например для
GPL 1272 12V 7.2Ah - это 2.16А // GPL 12400 40Ah - можно до 12А // на 80Аh - можно и до 20А тем же током до 15В. Просто выше писали, что для заряда не больше 13.7. Так вот для заряда как раз больше. А для буферной работы (заряженного на 100% акб) там не более 13.8. У меня есть зарядка для АКБ, она позволяет выбрать объект заряда, и в зависимости от этого выбирает параметры заряда. Например, для кислотных авто акб использует заряд 14.5V/3.5A, для (наших упсовых) AGM 2-35Ah 14.8V/900mA, а для лития 14.2V/3.5A. Умная штука вообщем))
А меня вот интересует какой момент. Есть SUA3000i и SUA2200I. первый заряжает батареи до 13.8, второй до 13.6. Соответственно общий вольтаж в первом случае 55.2В, а второй 54.4.
Кто больше прав?)