ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSНеверная индикация нагрузки SUA750I

1  08.12.2015 08:46
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 2

SUA750I (плата 640-7730F_rev06) при нагрузке в 100Вт показывает нагрузку в четыре деления из пяти, при нагрузке в 180 Вт уходит в перегрузку. При этом PowerChute и ApsFix через USB и Com показывают верную нагрузку.

Произвёл визуальный осмотр платы . Обнаружил отсутствие резистора R103 в районе процессора PD0305-Z-0008. Прошу подсказать информацию о номинале резистора R103.

2  08.12.2015 09:11


Город : Минск

Сообщения: 1820

Поблагодарили 536 раз

R103 = 10 kOm


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (05.07.2022), Maksim_750 (08.12.2015) | всего : 2

3  08.12.2015 21:27
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 2

Впаял резистор, все работает!