ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSsmart-ups SUA3000RMI2U
1  23.09.2015 18:12
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

PBE 9.2

При подключении по юсб определяется и устанавливаются драйвера.

при подключении по ком - по терминалу ответ получаю.

при установке агента определяется как 3000 RM. (что по ком что по юсб)

после установки - тип устройства не определен, связь не установлена.

В СП сказали сбросить упс в дефолт - поможет?\сбрасывать буду в выходные.

возможно ктото сталкивался уже с данной проблеммой?

2  25.09.2015 09:35


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Если вы так сумбурно будете рассказывать и спрашивать, то вам никто ничего внятного не ответит.


С уважением,
Алексей
3  28.09.2015 12:22
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

Все подробно описал.

после установки - тип устройства не определен, связь не установлена.

Ваша программа видит упс

 

собственно вопрос в чем может быть причина/ возможное решение?

4  29.09.2015 09:48


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

при установке агента определяется как 3000 RM. (что по ком что по юсб)

после установки - тип устройства не определен, связь не установлена.

1) после установки чего , ИБП перестаёт быть доступным ?

2) Не отвечает и по COM и по USB ?


С уважением,
Алексей
5  29.09.2015 16:27
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

1) устанавливая агент PBE 9.2 он определяет упс как smart 3000 RM (что по COM, что по USB), после установки см #3 рис1.

2) запускал терминал чтобы проверить как в инструкции:

In the Connect Using field of the “Connect To” dialog box, select the serial port that the UPS uses, and click OK.
In the “Port Settings” dialog box, ensure that the port settings are correct for Windows; Bits per second: 2400, Data bits: 8, Parity: None, Stop bits: 1.
When a blank screen is displayed, type an uppercase Y.
If the screen displays the letters, SM (Smart Mode), there is no problem with the serial communications link.
If SM is not displayed, type an uppercase A. If the screen displays OK, the UPS can receive signals, but it cannot send them. Possible causes of issues are:
The serial cable may be faulty. Replace the serial cable.
The computer’s serial port may be unable to receive signals because of an interrupt conflict or a malfunctioning in the port. Try using a different computer.
The UPS may be faulty. Try using a different UPS.

ответил в терминале "SM" - значит кабель рабочий.

 

6  30.09.2015 10:35


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

По СОМ порту отвечает же ИБП.

1) Power Chute Buisnes Edition работает по COM или по USB ? ( насколько я знаю, он работает по USB )

Вы, вероятно, пытаетесь с ИБП по COM соединиться.


С уважением,
Алексей
7  30.09.2015 10:47
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

PCB работает как с юсб так и ком, у меня 2 кабеля Юсб и ком, пробовал подключаться  как с юсб так и ком - результат один.

Отредактировано: AnatolySN (30.09.2015 13:48, 9 лет назад)
8  30.09.2015 13:51


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Вам нужно полностью выключить ИБП ( отключить от сети и нажав кнопку выключения удерживать её около 5-10сек нажатой. ИБП издаст характерный звук - отключения реле) 

Включить ИБП , вставить USB кабель в ИБП ( COM кабель выдернуть из ИБП ) и попробовать установить связь Power Chute Buisnes Edition с ИБП.


С уважением,
Алексей
9  19.10.2015 10:16
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

#3321 Alexei:

Вам нужно полностью выключить ИБП ( отключить от сети и нажав кнопку выключения удерживать её около 5-10сек нажатой. ИБП издаст характерный звук - отключения реле) 

Включить ИБП , вставить USB кабель в ИБП ( COM кабель выдернуть из ИБП ) и попробовать установить связь Power Chute Buisnes Edition с ИБП.

не помогло. 

+ батареяф дохлая, даже не успеваю зажать кнопку выключения, он сам отключается.

не знаю влияет ли на это дохлая батарея или нет...

 

подключил сейчас по COM порту. 

можно ли в реальном времени настроить выходное напряжение и верхний\нижний порог с помощью вашей проги!

а то работаем круглосуточно, постоянные отключение серверов при падении напряжения.

 

 

 

 

Отредактировано: AnatolySN (19.10.2015 11:25, 9 лет назад)
10  19.10.2015 11:27


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

можно ли в реальном времени настроить выходное напряжение и верхний\нижний порог с помощью вашей проги!

Выходное напряжение регулируется только оступенчато 220/230/240. В полной версии - да.


С уважением,
Алексей
11  19.10.2015 11:59
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

#3331 Alexei:

можно ли в реальном времени настроить выходное напряжение и верхний\нижний порог с помощью вашей проги!

Выходное напряжение регулируется только оступенчато 220/230/240. В полной версии - да.

 

 

пороги up\low можно задавать независимо?

и подскажите аналоги под замену батарей hr5.8-12

яндекс толком ничего не выдал

12  19.10.2015 12:37


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Да, независимо.

hr5.8-12 -   не видел таких никогда.  Есть от 4 амперных до 5 амперных.  5.8 ампер  не знаю таких.


С уважением,
Алексей
13  19.10.2015 20:32
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

8 штук таких надо купить.

сегодня меня еще напрегло высокое вых U по данным apcfix, что замечено, оно не держиться на отметке в 230 а плавает в обе стороны.

 

14  20.10.2015 08:38


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Ищите 12в 5а

 

У вас бесперебойник может работать в режиме повышения сетевого напряжения. ( меньше заморачивайтесь ) улыбка


С уважением,
Алексей
15  20.10.2015 12:46
Аватар


Город : SPB

Сообщения: 11

#3335 Alexei:

У вас бесперебойник может работать в режиме повышения сетевого напряжения. ( меньше заморачивайтесь ) улыбка

 

ЭЭЭ а колонка "output" в вашей программе разве не показывает вых U на нагрузку, или я что то понимаю?

input U на входе - верно? 

в настройках стоит 230В но на выходе совсем другие числа и скачут.

то что он может работать в режиме повышенного вх U это я понял , но почему он не держит установленное 230U, а прыгает то вверх то вниз..

 

Отредактировано: AnatolySN (20.10.2015 17:02, 9 лет назад)