Добрый день, форумчане. В ремонте ИБП Smart-UPS RT 5000 XL. Не выдаёт напряжение в нагрузку, на лицевой панели такая индикация: красный крестик и третий светодиод заряда батарей. Аккумуляторы проверял по отдельности с нагрузкой в виде автомобильной лампочки - живые. Напаяжение в кассетах АКБ одинаковое, порядка 100 V. Из описания кодов ошибок, приведённых на данном сайте узнал, что "X+3 - PFC неисправен". Подскажите, знающие, из чего состоит узел PFC , а если есть схема на данную модель бесперебойника - прошу поделитесь.
Отредактировано: Ne_gon4ik (15.09.2015 10:10, 9 лет назад)
Revisa estos elementos Q708, Q709, Q710, Q711, Q726, Q727, D748, D749, D723, RY701, RY707, RY704, Q702, Q728, Q729, F701 Y F702, si no es ninguno de estos revisa el D780, IC702