Всем доброе утро!
Алексей, а у Вас нет схемы кабеля для этого UPSа т.к. у него разъём на плате под RJ-50. Или номера.
Я посмотрел на плате это J717 и рядом надпись MIKRO-LINK II.
С уважением, Малик
Добавлено 13 часов спустя:
Доброго времени суток! Я его починил однако. По совету одного хорошего человека я проверил реле RY702 и напряжение на конденсаторе C804.
Без нагрузки и с нагрузкой и как оказалось оно на конденсаторе с 218,1в проваливалось почти до 150в. Вот поэтому то и появлялась ошибка 00100 ( Неисправность PFC).
Реле оказалось бракованое однако. Сопротивление между контактами было большое и контакты грелись. Замена реле RY702 решило все проблемы. Теперь с лампочками на 60, 150, 500 ватт UPS стартует нормально и работает от батарей. Больше никаких ошибок не появлялось.
Всем спасибо.
Отредактировано: Ismalik (17.07.2015 20:42, 9 лет назад)