Город : Sofia
Сообщения: 5
Напряжение вихода более 300в
Город : Минск
Сообщения: 1837
Поблагодарили 540 раз
ИБП гарантийный. везите в сервис.
Поблагодарили:
asen (22.06.2015) | всего : 1
Благодаря вложенным файлом APC 640-0800G_rev07 увидел проблему в сигнале I-cap. 4,7 mf нет емкости конденсаторов если можно отправить на другие части схемы они аналогичны тем, которые ищу. С уважением Асен
640-0800 - SUA3000 - это другой ИБП. У вас совсем иная схема. SMT3000I не такой как SUA3000I.
asen (23.06.2015) | всего : 1
Да .Мне нужна схема Smart 4.5 640-7033A Rev08
К сожалению, у меня её нет.
Мне поможет и 640-0800 если это возможно, чтобы увидеть ее.Вы знаете, где я могу найти 640-7033a даже пойти продать?С уважением Асен
Вряд ли у вас получится купить 640-7033a. Схема есть в региональных сервисах у которых прямой контракт со Schneider Electric
asen (25.06.2015) | всего : 1
Как это сделать?
Что сделать ? Личные сообщения прочтите.