ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURT2000XLi не видит входное напряжение и не заряжает батареи

1  26.05.2015 16:07
Аватар


Город : Брянск

Сообщения: 4

SURT2000Xli попал ко мне со следующей неисправностью, после замены батареи при полной зарядке 100% при включении или тесте или подключении нагрузки происходила моментальная «разрядка» до 11%. Хотя при отключении питания (220В) источник продолжал работать продолжительное время (без нагрузки около часа). Я подключился к ИБП с помощью программы UPSdiag исправил нулевой регистр с 0F на FF после чего источник перестал «разряжаться». Далее произвёл полную зарядку батарей, подключил нагрузку (лампа 500Вт) и решил сделать калибровку с помощь той же программы. Калибровка длилась приблизительно минут 20, после этого программа написала что калибровка закончена. В нулевом регистре значение изменилось на 79. Но радость моя была не долгой, ИБП продолжал работать на батареях, хотя 220в было подключено. Теперь он ни в какую не видит входное напряжение и соответственно не заряжает батареи. Если подключить его к сети, включается какое то из маленьких реле, вращается задний вентилятор и всё.  После теста  горит светодиод (работа на батарее) и линейка уровня заряда. Подскажите, в чём может быть проблема. На плате явно сгоревшего ничего нет….   

Спасибо.

2  27.05.2015 12:15


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Правильно ли измеряет ИБП входное напряжение ?


С уважением,
Алексей
3  27.05.2015 15:21
Аватар


Город : Брянск

Сообщения: 4

Программа пишет, что входное напряжение отсутствует.

4  28.05.2015 10:22


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Я не знаю, возможно ли такое, чтобы UPSdiag могла изменить EEPROM и нарушить правильность измерения входного напряжения ~220в... 
Нужно попытаться программно восстановить правильность измерения входного напряжения ~220в.

UPSdiag умеет изменять измеренное ИБП значение входного напряжения ?
 


С уважением,
Алексей
5  28.05.2015 10:34
Аватар


Город : Брянск

Сообщения: 4

С UPSdiag я покопаюсь, но вот ссылочку интересную в интернете нашёл http://zival.ru/content/ibp-smart-ups-rt-2000xli-i-upsdiag хотя у меня программа спокойно видела ИБП.