SURT2000Xli попал ко мне со следующей неисправностью, после замены батареи при полной зарядке 100% при включении или тесте или подключении нагрузки происходила моментальная «разрядка» до 11%. Хотя при отключении питания (220В) источник продолжал работать продолжительное время (без нагрузки около часа). Я подключился к ИБП с помощью программы UPSdiag исправил нулевой регистр с 0F на FF после чего источник перестал «разряжаться». Далее произвёл полную зарядку батарей, подключил нагрузку (лампа 500Вт) и решил сделать калибровку с помощь той же программы. Калибровка длилась приблизительно минут 20, после этого программа написала что калибровка закончена. В нулевом регистре значение изменилось на 79. Но радость моя была не долгой, ИБП продолжал работать на батареях, хотя 220в было подключено. Теперь он ни в какую не видит входное напряжение и соответственно не заряжает батареи. Если подключить его к сети, включается какое то из маленьких реле, вращается задний вентилятор и всё. После теста горит светодиод (работа на батарее) и линейка уровня заряда. Подскажите, в чём может быть проблема. На плате явно сгоревшего ничего нет….
Спасибо.