Форумы • Открытые форумы • Back-UPS • Back-UPS RS 800, установка батарей увеличенной емкости

1  13.05.2015 11:58
Аватар


Город : Кемерово

Сообщения: 3

Back-UPS RS 800 установил новые батареи 9 Aч 2 шт, после этого переходит на питание от батарей без отключения внешнего питания 220В, сначала реже, теперь сразу после включения, мигнет On line и опять и долго горит On Battery, после отключения внешнего питания держит минуту и выключается.

2  13.05.2015 14:54


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Поиском по сайту не пробовали искать ?

Вот статья по ремонту этих ИБП. Там есть ваш случай.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


вжик (14.05.2015) | всего : 1

3  14.05.2015 07:56
Аватар


Город : Кемерово

Сообщения: 3

С60,С56 - не работают

как проверить D24?

аналоги этих деталей скажите пожалуйста

Отредактировано: вжик (14.05.2015 08:39, 11 лет назад)
4  14.05.2015 09:37


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Обычно мрут С60,С56.

А что у вас с D24 - 4148SE 75V  ?   Тестером обычным проверяют.

Аналоги придётся искать самостоятельно. Google работает исправно.


С уважением,
Алексей
5  14.05.2015 12:23
Аватар


Город : Кемерово

Сообщения: 3

#3200 Alexei:

А что у вас с D24 - 4148SE 75V  ?   Тестером обычным проверяют.

A7W75 маркировка 

6  14.05.2015 16:13


Город : Минск

Сообщения: 1877

Поблагодарили 565 раз

Полагаю, это и есть аналоги.


С уважением,