Помогите пожалуйста решить проблему.
Поступил в ремонт ИБП
SURT3000XLI
SN№: NS0705007436
Симптомы следующие: при попытке включения вылетает внутренняя ошибка, по коду ошибок это неисправность инвертора.
АКБ свежие, зарядное работает, выдаёт порядка 220В, транзисторы инвертора не выгоревшие, при замере выявил, что на DC шине разболанс, +400В, -411В, можно ли програмно устранить такой разболанс, если да, то не подскажете как это сделать?
Плата 640-0751J_rev10, плата контролёра 640-0750L_ rev12
Спасибо.

2  06.05.2015 12:52


Город : Минск

Сообщения: 1882

Поблагодарили 565 раз

Можно

За полнофункциональной версией APCFiX обращаться сюда


С уважением,
Алексей