ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLHelp!!!! SURTD3000XLI

1  01.04.2015 19:24
Аватар


Город : Ставрополь

Сообщения: 2

Добрый вечер уважаемые эксперты! У нас установлены эти чудо UPS(( Ситуация в следующем: прослужившие почти 5 лет батареи решили заменить на новые, при установке новых батарей мигает красный индикатор неисправной батареи, минут через 20 UPS обнаруживает новые батареи и начинает дозаряжать их.

Зарядка батарей проходила всю ночь, потом я запустил RuntimeCalibration - Заряд батарей упал до 30% и минут через 5 UPS показал Runtime 0min.

Как его заставить увидеть новые батареи или поправить регистры?

Менял несколько комплектов, к APCFix UPS не подключается.

2  02.04.2015 08:24


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 534 раза

Скорее всего,  ваши новые батареи долго лежали на складе и превратились в старые, или несколько батарей / одна из всего комплекта неисправны, или плохо подключены в картридже.


С уважением,
Алексей
3  02.04.2015 09:00
Аватар


Город : Ставрополь

Сообщения: 2

#3139 Alexei:

Скорее всего,  ваши новые батареи долго лежали на складе и превратились в старые, или несколько батарей / одна из всего комплекта неисправны, или плохо подключены в картридже.

А в этотом UPS нет необходимости редактировать регистры, он сам их подстраивает?  

4  02.04.2015 09:39


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 534 раза

В этих моделях, пока что, возможно только Runtime Calibraion


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Алексей86 (02.04.2015) | всего : 1