ФорумыОткрытые форумыБолталка о бесперебойникахПравильная калибровка ИБП

1  05.03.2015 18:00
Аватар


Город : Kirov

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

Доброго! В наличии имеется ИБП APC SUA1500I, дополнительно была приобретена пара АКБ MNB MNG100-12. Батареи выровнены и подключены взамен штатных. Дали нагрузку в 1Квт, родной ПараШут показывает время в 6 минут и собственно по их прошествии отключил нагрузку. Включили ИБП снова, индикация говорит о том, что он вот вот вырубится, но 10 минут проработал, напряжение на батареях было 23.85В. закончили тест, подключили питание. Вопрос: какой правильный порядок калибровки новых батарей с помощью штатной утилиты? Эта инструкция правильна? http://www.1000va.ru/apc_kalib/ Не понятен пункт 10, на этом этапе батареи заряжены?
2  06.03.2015 09:47


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Штатная утилита - Power Chute. С ней есть инструкция. Вы установили в ИБП нештатные батареи повышенной ёмкости и хотите откалибровать что-то штатной утилитой.

В вешем случае нужно подбирать : 

1) прописать в ИБП количество внешних батарей  установленных в ИБП ( расчитать какому количесту штатных,внешних батарей от АРС соответствуют ваши внешние батареи )

2) константу ноль откалибровать с использованием Power Chute


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


yosemity (06.03.2015) | всего : 1

3  06.03.2015 12:51
Аватар


Город : Kirov

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

Алексей, подскажите, пожалуйста, как указать ИБП кол-во батарей, их две в последовательном соединении. Я правильно понял, что калибровать ПараШутом смысла нет? Ответьте более развернуто, если не сложно.

Добавлено 4 минуты спустя:

Дополню, мы воткнули _вместо_ штатных батарей, выглядит вот так: http://joxi.ru/4DmBYpjhJD5yrP
4  06.03.2015 14:14


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Номинал одной внешней батареи от АРС - 34 Ампера. Ваша батарея 100 Ампер.   т.е. нужно прописать в количесто батарей - 3. ( в интернете есть информация куда что прописывать терминалом ) 

Если вы хотите точное время автономной работы ИБП с вашими батареями, то нужно запускать Power Chute, нагружать ИБП не меньше чем 30% и запускать RunTime Calibration. 

Если вам не критично +/- пара минут, то прописывайте 3 внешние батареи в ИБП и нулевую константу ставьте 0xA0   ( время автономной работы приблизительно будет соответствовать действительности )

Добавлено 3 минуты спустя:

Ваш ИБП не расчитан на подключение внешних батарей т.е. зарядное в лучшем случае будет долго заряжать вашу внешнюю батарею.  Модели которые поддерживают внешние батареи заканчиваются в названии на XLI   ( например : SUA1000XLI, SUA750XLI )


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Kirill (17.10.2019), Артем_102 (26.04.2019), yosemity (24.03.2015) | всего : 3

5  06.03.2015 14:54
Аватар


Город : Kirov

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

Спасибо, Алексей. Да, я в курсе на счет тока зарядки, это не страшно. Только ну нас не 34, а 17 Ампер, там две последовательных. Т.е. нам нужно как-то по-другому прописать константу?

Поблагодарили:


Kirill (17.10.2019) | всего : 1

6  06.03.2015 17:03


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Во внешней батарее от APC находится 2 блока по 2 батареи каждая =12 вольт 17 ампер. Блоки включены параллельно. = 34 ампера 24 вольта.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Kirill (17.10.2019), yosemity (24.03.2015) | всего : 2

7  06.03.2015 18:32
Аватар


Город : Kirov

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

У нас нет внешней батареи. Я же написал, что 100Ач поставили _взамен_ штатных. А в этом ИБП внутренняя напруга до инвертора 24 вольта, Зачем ему 12В? Короче, не суть. Запустили калибровку на лампе 650Вт, устали ждать. 3 часа тянул.

Добавлено 2 недели спустя:

В общем, подключение и калибровка двух последовательно подключенных 100Ач батарей к SUA1500I прошла успешно. Взяли еще две аналогичных батареи для SUA1400INET и возникли проблемы. Делаем все по старой схеме, подключили ИБП шнурком (СОМ-порт) к компьютеру и на полностью заряженной батарее при нагрузке 650Вт запустили калибровку. Калибровка через штатную утилиту PowerChute Business Edidtion. ИБП работает 12 минут и отрубается, при этом напряжение на батареях еще более чем достаточное - 24.56В. Т.е. калибровка не проходит, ИБП не понимает какая у него емкость батарей и не хочет работать реальное время.
Отредактировано: yosemity (24.03.2015 11:08, 10 лет назад)
8  24.03.2015 12:33


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз


Поблагодарили:


yosemity (24.03.2015) | всего : 1

9  24.03.2015 22:45
Аватар


Город : Kirov

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

Алексей, спасибо большое! Вроде бы разобрался окончательно. Все ваши советы были абсолютно по делу, я просто не понимал схему работы. Добавил кол-во батарей через терминал, все встало на свои места. Это для актуально в моем случае для SU1400INET. Но смутило то, что с предыдущим ИБП SUA1500I не потребовалось прописывать кол-во батарей! Понадобилась только калибровка штатным парашютом. Теперь и тот и другой работает правильное время расчетное время - 3 часа на нагрузке в 650Вт. Время зарядки про полном разряде в 20.3В где-то в районе суток.
10  24.02.2018 17:44
Аватар


Город : Алексин

Сообщения: 1

Добрый день, имею в наличии такую же ИБП SUA1500I, подключение к ПК через usb, в powerchute затемнена функция кабилровки, почему так ? Версия программы 9.5.0.301

11  26.02.2018 14:18


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

attl ,

Нужно зарящить ИБП до 100%


С уважением,
Алексей
12  07.06.2018 11:52
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 1

Добрый день.

Работает ли утилита APCFiX с UPS, работающими по протоколу Microlink? Актуальна ли для таких UPS проблема записи в регистр 0, которую APCFiX исправляет?

13  11.06.2018 23:30


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

1) Не работает

2) Актуальна

 


С уважением,
Алексей