1  08.11.2007 22:07
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по возможности в чем может быть причина-полное отсутствие стабилизации как таковой-что на входе, то практически и на выходе. При этом если на входе напруга меньше 209 В, то срабатывает сигнал ошибки (горят 3 индикатора). В нем стоят 4 реле, может дело в одной из них или что-то с прцом. К сожалению схемы нет.
2  09.11.2007 12:42


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Причиной отсутствия стабилизации, скорее всего является отсутствие заземления. Ни один стабилизатор и ИБП не будет фильтровать помехи и недопустимые изменения ~220V без качественного заземления.

Причиной появления ошибки (моргают 3 индикатора) скорее всего является проблема с реле. Думаю, что нужно заменить RLY1. оно подгорает чаще всего.

С уважением,
Алексей
3  09.11.2007 22:30
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Спасибо Алексей. Буду завтра прбовать. Насче земли тоже надо подумать. И еще одна фигня(я седня проверял). Там стоит Кренка на 12В. Что мне не нрвится, что на входе у нее от 9 В до 13 В в зависимости от входного ~160...250В. Соответственно на выходе (тем более под нагрузкой)от 8..10 в. Релюшки конечно срабатывают но все равно это как-то нехорошо, вроде и транс солидный.
4  12.11.2007 10:07


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Должно быть не меньше 13В на входе чтобы стабилизация была уверенная.

С уважением,
Алексей
5  14.08.2012 15:14


Город : Dnepr

Сообщения: 228

Поблагодарили 50 раз

один экземпляр не включался, не светил индикацией, напряжения питания нормальные - причина в желтом конденсаторе 0,1мкФ, коротившем вывод 4 процессора.

Поблагодарили:


VirPil (14.11.2017), Alexei (18.05.2016) | всего : 2