ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart UPS 700 III стерли EEPROM

1  14.10.2014 21:01
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 3

Грелся сволочь и перегревал батареи. Было решено откалибровать, в процессе случайно были нажаты Ctrl-Y в терминале

После восстановления доступных в PROG констант, определяется как Smart-UPS 450 III, выходное напряжение 115v и не меняется, через нескоько минут вырубается.

Есть ли возможность восстановить и как? Если нужен программатор, то где в мск?

 

2  15.10.2014 09:48


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

1)  Или ищите такой же ИБП , выпаивайте из него EEPROM, считывайте её и записывайте в EEPROM из вашего ИБП

2) Или ищите команды Smart protocol в интернете . Используйте Hypper Terminal для восстановления настроек ИБП

3) Или полная версия APCFiX


С уважением,
Алексей
3  16.10.2014 18:31
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 3

Не знаю, есть ли в полной версии APCFix возможность полностью переписать EEPROM, но по той информации, что я вычитал по смарт протоколу, не все можно изменить через режим prog

 

Собственно, задача редуцируется до услуги по прошивке моего EEPROM в Москве.

4  16.10.2014 19:53


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Можно изменить достаточно, чтобы ИБП ожил полноценной жизнью.

В Москве полно сервисов, пошерстите Интернет.


С уважением,
Алексей
5  20.10.2014 09:37
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

через Гипертерминал можно поднять всё. Если знать как. Мануала с командами в сети полно.

6  20.10.2014 16:50
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 3

Да уж. Спасибо всем за конкретные, содержательные ответы.

7  20.10.2014 20:02


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

Я написал вам что делать выше. Если у вас что-то не получается из выбранного вами пути, то напишите,- что именно ?


С уважением,
Алексей