ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart-UPS RT 2000 XL

1  25.07.2014 10:24
Аватар


Город : Новокузнецк

Сообщения: 5

Всем бодрого!

У меня упсы Smart-UPS RT 2000 XL ( в стойку), программа APCFIX не определяет модель, значения регистров.

Остальные параметры в программе отображаются корректно, напряжение, заряд.. 

В чем проблема?

Спасибо.

2  29.07.2014 11:53


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

3  30.07.2014 06:41
Аватар


Город : Новокузнецк

Сообщения: 5

Alexei

Читал, делал по инструкции все равно не определяется модель UPSa.

Что я не так делаю?

4  30.07.2014 09:09


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

SNMP адаптер в ИБП установлен ?


С уважением,
Алексей
5  30.07.2014 10:50
Аватар


Город : Новокузнецк

Сообщения: 5

Да, установлен.

Подключался к другому Smart-UPS 2000, напольный вариант (модель точно не помню, если критично, то могу уточнить), сом-порт у него не отдельным модулем,  все параметры сканируются без проблем.

6  30.07.2014 11:02
Аватар


Город : Санкт-Петербург

Сообщения: 6

Поблагодарили 5 раз

День добрый!   SNMP-адаптер блокирует сом-порт . Выдерните адаптер (ооочень желательно на выключенном ИБП и при отключенной сети 220в) и опять запустите apc-fix. У меня вообще при воткнутом адаптере через сом -порт связи с ИБП не было.  


Поблагодарили:


Vlad71 (31.07.2014) | всего : 1

7  30.07.2014 11:21
Аватар


Город : Новокузнецк

Сообщения: 5

Ладо

Так связь то с соm-портом есть, информацию я вижу но не всю.

Добавлено 11 минуты спустя:

Точно, попробовал на другом APC который без адаптера, все определилось. Буду пробовать на нужном экземпляре.

Отредактировано: Vlad71 (30.07.2014 11:32, 10 лет назад)
8  30.07.2014 11:44
Аватар


Город : Санкт-Петербург

Сообщения: 6

Поблагодарили 5 раз

Видимо, дело в том, что я подключался к интерактивному ИБП -APC SU1500, а у вас - онлайновый.

9  30.07.2014 11:51
Аватар


Город : Новокузнецк

Сообщения: 5

А версия прошивки имеет значение? В АРС в котором все определилось версия 416.8.I, в которм предстоит убрать адаптер для и посмотреть, версия 416.7.I

Добавлено 14 минуты спустя:

Я так полагаю, что на сайте демо-версия программы, т.е после замены батарей калибровка не получится?

Отредактировано: Vlad71 (30.07.2014 12:05, 10 лет назад)
10  30.07.2014 12:47


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Версия прошивки ИБП не имеет значения.

Демо версия программы позволяет, пользователю после самостоятельной замены батарей, вернуть ИБП в рабочее состояние с новой батареей.

Работает ли программа при наличии SNMP адаптеров расширения в SmartSlot либо активной программе Power Сhute?
Нет. Для корректной работы программы необходимо извлекать адаптеры расширения из разъёмов расширения SmartSlot. А так же, необходимо выходить из программы Power Chute и выгружать её резидентную часть.

Как пользоваться программой для устранения "Battery Discharge" при явно новых батареях ?
1. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
2. Запускаете программу APCFiX.
3. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
4. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
5. Дождитесь появления на экране информации от UPS.


С уважением,
Алексей