ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUA3000I 640-0800E_REV05 как управляется реле RY3 ?

1  09.04.2014 14:07


Город : Новосибирск

Сообщения: 18

Поблагодарили 9 раз

SUA3000I 640-0800E_REV05

моргал индикаторами, замена RY1 и RY2

остался вопрос:

Постоянно включено RY3, на выходе не снимается 220В при подключенной входной сети

Цепь Q2, Q1 через резистор идет до процессора. на его ножке напряжение меняется 0 или 4,7В

а на реле 0,1В или 0,5В.

Может есть у кого кусок схемы?


 

2  09.04.2014 20:17


Город : Минск

Сообщения: 1757

Поблагодарили 501 раз

Q1 и Q2 целые ?  Если да, проверяйте RY3


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


a_z (10.04.2014) | всего : 1

3  10.04.2014 05:27


Город : Новосибирск

Сообщения: 18

Поблагодарили 9 раз

реле заменял.

У меня Q1 2N7002, в затворе 100К видимо другая схема..

поменяю 100к на 10к

 

Отредактировано: a_z (10.04.2014 06:39, 10 лет назад)
4  10.04.2014 08:43


Город : Минск

Сообщения: 1757

Поблагодарили 501 раз

Может и резистор испортился.

Напишите, пожалуйста, сюда, как именно вы решили проблему, если получится.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


a_z (10.04.2014) | всего : 1

5  10.04.2014 12:30


Город : Новосибирск

Сообщения: 18

Поблагодарили 9 раз

Q1 непропай

площадка Drain совсем без припоя после снятия.


 


 



 


Поблагодарили:


Alexei (10.04.2014) | всего : 1