Голова SU1400RMXLIB3U + батарейка SU24R2XLBP.
Заметил, что мало время работы от АБ (не больше часа). Нагрузка практически нулевая - один системник, светодиод порой даже не горит ни один в индикации нагрузки.
Сменил все АБ (12V 7AH), одну действительно признал негодной. Практически ничего после этого не изменилось. Замерил напряжение на разъеме для подключения внешней АБ, оно при номинале 24V составляет 26,5V (не важно при заряженных АБ или "висячие в воздухе провода") - а сколько должно быть? Я правильно понимаю, что 13,8Vх2?
Программа видит вместо измеряемых 26,5V как 27,5V. Если выставляю при юстировке 26,5V - то судя по индикации, тогда не дозаряжеется АБ на все 100%, один светодиод верхний не загорается.
Отвез в СЦ, аппарат пробыл там почти месяц, вернули назад.
Объяснение что-то с мозгами, замена электролитов не помогла, пытались заказать целиком плату в Москве, но т.к. данное изделие не выпускается, пришел отказ, нету таких плат. Вернули в исходном состоянии. (((
----------------------------------
Уважаемые, научите что можно предпринять? Не встречалось ли у кого подобных проблем. Шибко не хочется покупать все заново, одна голова обойдется в 50-60 т.руб и неизвестно удастся ли использовать блок АБ (по разъемам и прочему).
И еще: кол-во батарей в моем случае какое нужно выставлять? У меня выставлено 1 - это правильно? Что имеется в виду, каких батарей, только внешних модулей или всех отдельных АБ?
Что означает в терминале "Возвратный сигнал при заряде батареи"?
Циклически выскакивает, раз в секунду, наверное, (на почти таком же, АРС SURT2000XL) который кажись нормально работает.
Спасибо.
Отредактировано: VirPil (28.02.2014 13:27, 11 лет назад)