ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart UPS 1400RMXL не заряжает батареи

1  28.02.2014 12:59


Город : Тюмень

Сообщения: 26

Поблагодарили 6 раз

Голова SU1400RMXLIB3U + батарейка SU24R2XLBP.

Заметил, что мало время работы от АБ (не больше часа). Нагрузка практически нулевая - один системник, светодиод порой даже не горит ни один в индикации нагрузки.

Сменил все АБ (12V 7AH), одну действительно признал негодной. Практически ничего после этого не изменилось. Замерил напряжение на разъеме для подключения внешней АБ, оно при номинале 24V составляет 26,5V (не важно при заряженных АБ или "висячие в воздухе провода") - а сколько должно быть? Я правильно понимаю, что 13,8Vх2?

Программа видит вместо измеряемых 26,5V как 27,5V. Если выставляю при юстировке 26,5V  - то судя по индикации, тогда не дозаряжеется АБ на все 100%, один светодиод верхний не загорается.

Отвез в СЦ, аппарат пробыл там почти месяц, вернули назад.

Объяснение что-то с мозгами, замена электролитов не помогла, пытались заказать целиком плату в Москве, но т.к. данное изделие не выпускается, пришел отказ, нету таких плат. Вернули в исходном состоянии. (((

----------------------------------

Уважаемые, научите что можно предпринять?  Не встречалось ли у кого подобных проблем. Шибко не хочется покупать все заново, одна голова обойдется в 50-60 т.руб и неизвестно удастся ли использовать блок АБ (по разъемам и прочему).

И еще: кол-во батарей в моем случае какое нужно выставлять? У меня выставлено 1 - это правильно? Что имеется в виду, каких батарей, только внешних модулей или всех отдельных АБ?

Что означает  в терминале "Возвратный сигнал при заряде батареи"?

Циклически выскакивает, раз в секунду, наверное, (на почти таком же, АРС SURT2000XL) который кажись нормально работает.

Спасибо.

Отредактировано: VirPil (28.02.2014 13:27, 11 лет назад)
2  28.02.2014 13:42


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Напряжение при заряде на клеммах должно быть где-то  U < +27.6  чтобы не пухли батареи , но не ниже +27.3, иначе по индикации может недозаряжать.

Какая версия платы  у вас ... 640- ?

кол-во батарей в моем случае какое нужно выставлять? У меня выставлено 1 - это правильно? Что имеется в виду, каких батарей, только внешних модулей или всех отдельных АБ?

В вашем ИБП - да. Имеется ввиду количество внешних блоков батарей.

Что означает  в терминале "Возвратный сигнал при заряде батареи"?

Честно, не понял или не в курсе о чём речь.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (04.03.2014) | всего : 1

3  04.03.2014 10:39


Город : Тюмень

Сообщения: 26

Поблагодарили 6 раз

Добрый день, вытащил, разобрал, сфоткал...

<Какая версия платы  у вас ... 640- ?

Версия платы такая:

APCC 2000 640-0732R REV 19

http://yadi.sk/d/LADO6BelJu85k

http://yadi.sk/d/p9Dq6UlzJu8M6

 

----------------

"Возвратный сигнал при заряде батареи"

Сейчас поробую объяснить, а лучше покажу:

http://yadi.sk/d/7CLiA-BBJu7yR

http://yadi.sk/d/M4B4zAqMJu7kg

Когда присоединяюсь к АРС в режиме терминала (я использовал как самую для менядоступную UPS_Diag) в окне с протоколом постоянно обносляется эта фраза. На др. бесперебойниках такой надписи не наблюдается.

Спасибо.

Отредактировано: VirPil (04.03.2014 10:56, 11 лет назад)
4  04.03.2014 11:35


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Даю ссылку на статью, на этом сайте, где описан ремонт по конкретным неисправностям в вашей модели платы - 640-0732R   В вашем случае ищите в статье Напряжение на клеммах при заряде батарей выше или ниже нормы ~27.6

по возвратному сигналу лучше обратитесь к автору программы. Я не знаю что это значит.

 


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (04.03.2014) | всего : 1

5  04.03.2014 12:48


Город : Тюмень

Сообщения: 26

Поблагодарили 6 раз

О! Здорово! Большое спасибо!

------------------------------------------------------------

C помощью VR1  что регулируется?

6  05.03.2014 09:12


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#2802 VirPil:

C помощью VR1  что регулируется?

Ограничение тока. Чтобы не сгорели полевики при большой нагрузке на ИБП.  Лучше не трогайте его. Пусть стоит как было изначально, если крутили, поставьте в среднее положение.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (18.03.2014) | всего : 1

7  18.03.2014 14:13


Город : Тюмень

Сообщения: 26

Поблагодарили 6 раз

Еще раз хочется поблагодарить,

большое так сказать человеческое!!!! Спасибо!

А то я уже было совсем отчаялся, особенно после того, как даже ОД сказал все, капец и отказал после месяца ремонта (Что они там делали?).

А делов -то было R119 подобрать (в моем случае увеличить на 3.4Ком).

 

----------------------------------------------------------------

Сейчас бы еще с SURT2000XL. Похоже не зря там "Возвратный сигнал при заряде батареи", не могут "мозги" определить напряжение на АКБ, всегда стоит 54,54, даже когда работает от батарей.

Я так понмаю там 55,2В должно, программа показывает 54,54В на самом деле там 53,8В.

Отредактировано: VirPil (18.03.2014 14:20, 11 лет назад)
8  18.03.2014 20:14


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Если отключаете батарею ИБП как себя ведёт при работе от сети ? 

при отключенных батареях напряжение на клеммах какое ? 


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (19.03.2014) | всего : 1

9  19.03.2014 07:26


Город : Тюмень

Сообщения: 26

Поблагодарили 6 раз

При отключении 220В и нагрузке менее 1% на АКБ напряжение за пару секунд опускается до 48,3В,

дальше падение очень плавное.

При восстановдении 220В напряжние на АКБ 53,8В.

При работе от сети при отключеных АКБ:

бипер издает бипы раз в 2 сек, мигает красный светодид (перечеркнутый АКБ). На клеммах разъема АКБ напряжение 53,8В.

При снятии питающего напряжения в поле Bat.Voltage цифры меняются (49V/50V, цифры после запятой прыгают),

при подаче 220V в установившемся режиме становятся 54,54.

Попробовал ввести реальные значения с помощью программы UPS_diag (другой программы, позволяющей менять данные, пока не имею, как перегнать мани за АПСФИКС еще не придумал) значение вводится, но потом все равно становятся 54,54. (((

И еще: бипер, непонятно по какому алгоритму, иногда выдает одиночные "Бип" (пару раз в час).

Так это вижу я
 

Отредактировано: VirPil (19.03.2014 08:10, 11 лет назад)
10  19.03.2014 10:11


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Нужно пытаться калибровать 54,54.  Или APCFiX или бесплатный HyperTerminal + google по командам для бесперебойников.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (19.03.2014) | всего : 1

11  19.03.2014 10:50


Город : Тюмень

Сообщения: 26

Поблагодарили 6 раз

А как можно калибровать, если я не могу внести действующие показания?

Команды основные знаю, но гипертерминал не использую.

Попытался калибровать с помощью UPSдиага (там же тоже есть режим терминала), не проходит фокус.

Только и пишет, что о возвратном сигнале (((

Еще смущает, что при вводе значений постоянно пишет, что неопознано

 

Отредактировано: VirPil (19.03.2014 11:03, 11 лет назад)
12  19.03.2014 21:31


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Я не работал с UPSDIag, не могу сказать что она пишет.Пошерстите google на предмет команд для ИБП.
 


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


VirPil (20.03.2014) | всего : 1

13  21.11.2017 09:12


Город : Тюмень

Сообщения: 26

Поблагодарили 6 раз

#2814 VirPil:

А делов -то было R119 подобрать (в моем случае увеличить на 3.4Ком).

 

Прошло несколько лет и пришлось немного подкорректировать его снова.

Установил подстроечник прямо на переднюю панель, чтобы не вскрывать в сл. раз.


Поблагодарили:


Alexei (21.11.2017) | всего : 1

14  01.06.2021 18:50
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 9

Поблагодарили 2 раза

Друзья, я правильно понимаю, что в этом ИБП напряжение не регулируется программно, а резисторами? На плате apcc (c) 2000 640-0732r rev 19. Заранее спасибо