Добрый день всем! Инсталирована система 3 х SL380KH в режиме PARALLEL. Один остановлен для ремонта,предстоит замена платы параллельной работы. Нагрузка остальных 82-86% каждый. Допустимо ли переключение кабелей параллельной работы на новую плату без перевода системы в режим BYPASS или ее полное отключение ,против чего категорически возражает клиент? Сохранится ли аппаратный контроль оставшихся двух параллельных уcтройств, распределение нагрузки и сохранение режимов?
Подобной работы в моей практике проводить не приходилось , поэтому внимательно выслушаю Ваши мнения поэтому вопросу.
2  24.10.2007 18:30


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

8.5.5 Отключение одного ИБП для ремонта или обслуживания
В системе с избыточностью один ИБП может быть отключен для ремонта или
обслуживания. Это не повлияет на работу других параллельных устройств.
1. Убедитесь, что оставшиеся ИБП смогут поддерживать нагрузку, когда один ИБП будет отключен.
2. Выключите ИБП, которому требуется ремонт или обслуживание, одновременно нажав зеленую кнопку “ON” и красную “OFF”.
3. Отсоедините батарею, сеть и выход, открыв батарейный ящик и переводя входной переключатель (Q001) и выходной переключатель (Q002) в положение “0”.
Когда переключатель Q002 находится в положении “0”, ИБП работает и может тестироваться как отдельное устройство, операции, производимые с ним, не повлияют
на другие параллельные ИБП.

Возвращение ИБП в режим параллельной работы с избыточностью
1. Переведите входной переключатель (Q001) и выходной переключатель (Q002) в положение “1”.
2. Зарядите конденсаторы, подсоедините батарею и запустите ИБП, как это описано в главе 5.
ИБП автоматически переключится на нормальный режим и разделит нагрузку с остальными параллельными ИБП.

Это выдержка из руководства пользователя.

С уважением,
Алексей
3  25.10.2007 09:44
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 65

Добрый день! Спасибо Alexei за ответ, этой информацией я владею и подобные операции прводил неоднократно. Интересует вероятное поведение работающих источников в момент переключения кабелей параллельной работы с Х020 иХ021 с неисправной платы на новую.Cкорее придется настаивать на переводе системы кратковременно в BYPASS и молится ,чтобы в эти пару минут не пропала входная сеть.
4  25.10.2007 10:20


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

Я бы перевёл в BYPASS, отключил всю систему и заменил быстро плату.
Думаю, что простой переход в BYPASS не спасёт, если нельзя разъемы эти дёргать при включенном питании на плате параллельной работы.

С уважением,
Алексей
5  25.10.2007 11:17
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 65

Это и собираюсь делать ! Спасибо за участие!