Город : Simf
Сообщения: 5
Всем доброго вечера и с наступающим! Возник вопрос по SMART-UPS SUA1000I (4G), собственно, по новым командам SMART протокола и процессе калибровки всех заводских значений. Больше всего интересует правильная калибровка напряжения заряда.
На форуме APC подсказали, что имеется функция выравнивающего заряда, вроде бы как также регулируется точка сходимости (хотелось бы узнать как она регулируется и что конкретно под этим подразумевается). Есть ли у кого мануал по калибровке (по 3G у меня есть, но как я понял 3.6G и 4G имеют чуть более расширенный функционал)!? Нашел новую команду "d", которая меняет значение на POWER, VAONLY, NORMAL.
В общем, вопросов много, а ответа найти на просторах не могу... зашифровано...
P.S. Есть ли у кого схемка для платы 640-7734, чем она отличается от 640-7732?
Инструкций нет. И что меняет команда 'd' , по-вашему ?
схемы нет.
Город : Simf
Сообщения: 5
"d" изменяет отображаемую на передней панели (вероятно и измеряемую) мощность, соответственно Активная, Реактивная, Полная. Это по моему...
Еще из замеченного, APC-FIX некорректно работает с аппаратами 3.6G-4G, при старте посылается команда "2" и включается форсированный заряд, для выключения, приходится закрывать и еще раз открывать APC-FIX. Я Вам отправлял запрос о приобретении полнофункциональной версии, получали?
Ну, команда '2' не так уж и критична. Да, чего-то там подпрыгивает от +27.6 до +27.8 при определённом диапазоне напряжения заряда в SUAxxxx. Не думаю что это критично вообще.
'd' - даже и не знаю что сказать... нет её в современных моделях. Только в Back-Pro280I, Back-Pro420I, Back-Pro650I и 2-nd Gen. SU250,400,600,900,1250,2000 которым 20 лет. APCFiX с ними отлично работает. Назначение команды различное в разных типах ИБП.
Город : Simf
Сообщения: 5
Так ничего то там, а включается режим форсированной зарядки - 13.9 В на батарею (возможно уровень можно изменить, но это тайна APC, которую может открыть только сервисная документация по калибровке). Если это делается осознанно, то это одно - либо нужно срочно восстановить емкость, либо хоть немного уравнять потенциалы. А когда эту команду посылает программа при запуске, ничего об этом не сообщая пользователю результат может быть плачевным + невозможно выполнить правильную калибровку с включенной командой 2.
Город : Simf
Сообщения: 5
Команда d - присутствует и работает в SUA1000 (3.6G и 4G) как указано. Проверено через терминал, мною лично.
угу... проверил... нет её в тех ИБП что у меня есть. d - маленькая латинская 'Д'
2 - повторную посылку воткну в прогу в след. версиях... 0.2 Вольта + к заряду ничего не решают по-моему.
У SUA опорное напряжение для формирования напряжения заряда формируется интегрирующей цепочкой путем изменения коэффициента заполнения импульсов с порта МП.Команда "2" устанавливает максимальную длительность заполняющих импульсов,что устанавливает напряжение заряда максимально возможным для данной реинкарнации ИБП (с учетом погрешностей элементов).Значение будет в пределах 27,9-28,1 вольта.Причем будет отключена термокомпенсация.Уналогичная,только аналоговая цепь с порта М,П черезх диод в точку включения R118/R119 присутствует и в серии SU,слава богу поддерживается не всеми версиями прошивки.Поэтому советую ВСЕМ внимательно следить за этим моментом ,в одном СЦ уже столкнулся с неправильными результатами калибровки и непонятками сервис инжинеров по поводу такой реакции.Так-как команда "2" выполняется мгновенно после подачи,пришлось несколько изменить алгоритм валидации команд (пока не вносил команды работающие через cntrl),поэтому в моей версии apcfix этого глюка нет.Как вариант,можно закрыть и повторнго перезапустить APCFIX и работа зарядника нормализуется.По поводу команды "D" , то добавлять ее смысла не вижу,так-как она кроме выведения на индикатор активной,пассивной илит полной мощности позволяет изменять масштабиования шкалы ,что способно привести к тяжелым последствиям...типа горит полная шкала и перегрузка ,а по команде "P" ,показывает 30 %,ну и наоборот,когда при нагрузке 150 % не будет включаться ерегрузка и инвертор перегреется...
регулировка по этому параметру требуется крайне редко.То есть для использования надо четко представлять действия и результат,что тут интуитивно не понятно.
Город : Simf
Сообщения: 5
Спасибо, затестим, а на отдельную кнопку случаем не выводили данную команду?