ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSMART-UPS SUA1000I (4G)

1  30.12.2013 22:03
Аватар


Город : Simf

Сообщения: 5

Всем доброго вечера и с наступающим! Возник вопрос по SMART-UPS SUA1000I (4G), собственно, по новым командам SMART протокола и процессе калибровки всех заводских значений. Больше всего интересует правильная калибровка напряжения заряда.
На форуме APC подсказали, что имеется функция выравнивающего заряда, вроде бы как также регулируется точка сходимости (хотелось бы узнать как она регулируется и что конкретно под этим подразумевается). Есть ли у кого мануал по калибровке (по 3G у меня есть, но как я понял 3.6G и 4G имеют чуть более расширенный функционал)!? Нашел новую команду "d", которая меняет значение на POWER, VAONLY, NORMAL.

В общем, вопросов много, а ответа найти на просторах не могу... зашифровано...

P.S. Есть ли у кого схемка для платы 640-7734, чем она отличается от 640-7732?
2  03.01.2014 10:50


Город : Минск

Сообщения: 1774

Поблагодарили 510 раз

Инструкций нет. И что меняет команда 'd' , по-вашему ?

схемы нет.

С уважением,
Алексей
3  03.01.2014 10:50
Аватар


Город : Simf

Сообщения: 5

"d" изменяет отображаемую на передней панели (вероятно и измеряемую) мощность, соответственно Активная, Реактивная, Полная. Это по моему...

Еще из замеченного, APC-FIX некорректно работает с аппаратами 3.6G-4G, при старте посылается команда "2" и включается форсированный заряд, для выключения, приходится закрывать и еще раз открывать APC-FIX. Я Вам отправлял запрос о приобретении полнофункциональной версии, получали?
4  13.01.2014 08:35


Город : Минск

Сообщения: 1774

Поблагодарили 510 раз

Ну, команда '2' не так уж и критична. Да, чего-то там подпрыгивает от +27.6 до +27.8 при определённом диапазоне напряжения заряда в SUAxxxx. Не думаю что это критично вообще.

'd' - даже и не знаю что сказать... нет её в современных моделях. Только в Back-Pro280I, Back-Pro420I, Back-Pro650I и 2-nd Gen. SU250,400,600,900,1250,2000 которым 20 лет. APCFiX с ними отлично работает. Назначение команды различное в разных типах ИБП.

С уважением,
Алексей
5  13.01.2014 12:23
Аватар


Город : Simf

Сообщения: 5

Так ничего то там, а включается режим форсированной зарядки - 13.9 В на батарею (возможно уровень можно изменить, но это тайна APC, которую может открыть только сервисная документация по калибровке). Если это делается осознанно, то это одно - либо нужно срочно восстановить емкость, либо хоть немного уравнять потенциалы. А когда эту команду посылает программа при запуске, ничего об этом не сообщая пользователю результат может быть плачевным + невозможно выполнить правильную калибровку с включенной командой 2.
6  13.01.2014 12:25
Аватар


Город : Simf

Сообщения: 5

Команда d - присутствует и работает в SUA1000 (3.6G и 4G) как указано. Проверено через терминал, мною лично.
7  13.01.2014 13:48


Город : Минск

Сообщения: 1774

Поблагодарили 510 раз

угу... проверил... нет её в тех ИБП что у меня есть. d - маленькая латинская 'Д'
2 - повторную посылку воткну в прогу в след. версиях... 0.2 Вольта + к заряду ничего не решают по-моему.

С уважением,
Алексей
8  13.01.2014 21:33
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 88

Поблагодарили 10 раз

У SUA опорное напряжение для формирования напряжения заряда формируется интегрирующей цепочкой путем изменения коэффициента заполнения импульсов с порта МП.Команда "2" устанавливает максимальную длительность заполняющих импульсов,что устанавливает напряжение заряда максимально возможным для данной реинкарнации ИБП (с учетом погрешностей элементов).Значение будет в пределах 27,9-28,1 вольта.Причем будет отключена термокомпенсация.Уналогичная,только аналоговая цепь с порта М,П черезх диод в точку включения R118/R119 присутствует и в серии SU,слава богу поддерживается не всеми версиями прошивки.Поэтому советую ВСЕМ внимательно следить за этим моментом ,в одном СЦ уже столкнулся с неправильными результатами калибровки и непонятками сервис инжинеров по поводу такой реакции.Так-как команда "2" выполняется мгновенно после подачи,пришлось несколько изменить алгоритм валидации команд (пока не вносил команды работающие через cntrl),поэтому в моей версии apcfix этого глюка нет.Как вариант,можно закрыть и повторнго перезапустить APCFIX и работа зарядника нормализуется.По поводу команды "D" , то добавлять ее смысла не вижу,так-как она кроме выведения на индикатор активной,пассивной илит полной мощности позволяет изменять масштабиования шкалы ,что способно привести к тяжелым последствиям...типа горит полная шкала и перегрузка ,а по команде "P" ,показывает 30 %,ну и наоборот,когда при нагрузке 150 % не будет включаться ерегрузка и инвертор перегреется...
регулировка по этому параметру требуется крайне редко.То есть для использования надо четко представлять действия и результат,что тут интуитивно не понятно.
9  14.01.2014 08:45


Город : Минск

Сообщения: 1774

Поблагодарили 510 раз

#2746 Alexei : 2 - повторную посылку воткну в прогу в след. версиях... 0.2 Вольта + к заряду ничего не решают по-моему.

исправил. качайте

С уважением,
Алексей
10  17.01.2014 11:09
Аватар


Город : Simf

Сообщения: 5

Спасибо, затестим, а на отдельную кнопку случаем не выводили данную команду?
11  17.01.2014 11:46


Город : Минск

Сообщения: 1774

Поблагодарили 510 раз

Нет. Не вижу смысла пока-что и места нет на форме для этой мелочёвки :)

С уважением,
Алексей