1  30.09.2013 15:16
Кто нибудь может подсказать ?
Горит ошибка и на индикаторе заряда батареи 2 и 5 индикаторы , если считать сверху.
Не могу найти что за ошибка.
2  01.10.2013 11:25


Город : Минск

Сообщения: 1850

Поблагодарили 554 раза

Что пишет APCFIX в закладке Status ?

С уважением,
Алексей
3  01.10.2013 11:34
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 122

Поблагодарили 22 раза

по коду получается Ошибка реле байпаса.

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...
4  02.10.2013 09:46
#2618 Alexei : Что пишет APCFIX в закладке Status ?

Register 2 - Bad Output Voltage
5  02.10.2013 14:26


Город : Moscow

Сообщения: 80

Поблагодарили 5 раз

Взять большую отвертку, и ручкой отвертки простучать все реле, на время может помочь, если это реле, и оно не сплавилось в кусок монолита.....
6  02.10.2013 15:35
#2625 Osipov Pavel : Взять большую отвертку, и ручкой отвертки простучать все реле, на время может помочь, если это реле, и оно не сплавилось в кусок монолита.....
На постучать, эт я уже тоже подумал, но это временное решение.
Спасибо за инфу.
7  02.10.2013 16:06


Город : Moscow

Сообщения: 80

Поблагодарили 5 раз

Где то фотку выкладывал, контакт сплавился в большую медную каплю......
8  07.10.2013 09:31
#2630 Osipov Pavel : Где то фотку выкладывал, контакт сплавился в большую медную каплю......

Интересно было бы посмотреть, если найдешь - кинь ссылку.
9  07.10.2013 14:47


Город : Moscow

Сообщения: 80

Поблагодарили 5 раз

Сцыль не нашел, зато нашел сам контакт 1080-2013-10-07 16-34-29.jpg
10  29.11.2013 15:47
Приветствую всех кто отвечал.
По независящим от меня обстоятельствам ремонт устройства пришлось отложить в долгий ящик.
Наконец то дошли руки продолжить.
В общем проверили все реле, все в норме.
Выяснили что устройство при подключении по 3-х фазной схеме работает нормально, никаких проблем нет.
Ошибка появляется только когда подается питание одной фазой.
В корпусе установлено отдельное сильноточное реле (предположительно оно используется только при однофазном питании),
На управляющий ключ этим реле не приходит сигнал.
Подскажите в каком направлении дальше рыть ?
11  29.11.2013 16:17


Город : Moscow

Сообщения: 80

Поблагодарили 5 раз

На какую фазу на 5ти клемной колодке подаете напряжение? Фазный переключатель в 1Ф не забываем переключить?
12  29.11.2013 18:27
#2682 Osipov Pavel : На какую фазу на 5ти клемной колодке подаете напряжение? Фазный переключатель в 1Ф не забываем переключить?
Там две колодки, 3-х и 5-ти клемные.
Когда в однофазном режиме, естественно переключаем на 1ф.
Сегодня попробовали подключить в 3-х фазном режиме, то есть все три фазы, ну и переключатель соответственно на 3ф. Устройство стартануло и отработало нормально, то есть ошибку описанную в первом посте не показало.
До этого только в однофазном режиме пробовали. Выкидывает ошибку.
13  02.12.2013 16:26


Город : Moscow

Сообщения: 80

Поблагодарили 5 раз

Раскроем маленькую тайну, клемная колодка с 3мя клеммами, это ВЫХОД, а не ВХОД!!!!
14  02.12.2013 16:44
#2691 Osipov Pavel : Раскроем маленькую тайну, клемная колодка с 3мя клеммами, это ВЫХОД, а не ВХОД!!!!
Вы правы.
Уточнил, на 5-ти клемной колодке тоже подключали одну фазу, к L1, переключатель соответсвенно в ф1,ошибка была.
Отредактировано: LukeSoft (02.12.2013 16:53, 12 лет назад)