ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart-UPS 1000 XLIII перегрузка

1  03.09.2013 12:39
Аватар


Город : Krasnodar

Сообщения: 1

Здравствуйте!
ИБП работал исправно до того пока не пришли в негодность АКБ. Заменили на CSB 17A/h, также заменили реле RY1, RY2 из-за того, что они сильно подгорели. При включении ИБП от АКБ пищит и указывает на перегрузку.
Скрины состояния:
http://sto-viktoriya.ru/3.JPG
http://sto-viktoriya.ru/4.JPG
http://sto-viktoriya.ru/5.JPG
http://sto-viktoriya.ru/1.JPG
http://sto-viktoriya.ru/2.JPG

Соответственно во включенном состоянии не могу сделать, так как ИБП уходит в аварийное состояние.
2  04.09.2013 13:50


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

У вас сбились константы в EEPROM. Нужно калибровать.