ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSUOL 2000 XL - проблемы с калибровкой
1  22.10.2007 13:56
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

Добрый день.
Суть проблемы такова: ИБП Smart UPS SUOL 2000 XL после замены сильно изношенных аккумуляторов выдавал ошибку батареи (мигает столбик заряда). Программа APCFIX устранила проблему (я так понимаю, в нулевой регистр записывается максимальное значение). После чего была произведена калибровка программой UpsDiag (в которой эта модель ИБП отображается некорректно). После завершения калибровки были заряжены аккумуляторы и вновь появилась "ошибка батарей". Повторно ошибка была фиксирована, была сделана калибровка из терминального режима UpsDiag (команда D), и то же самое - после заряда мигает зеленый столбик. При тестировании 40% нагрузку ИБП держит не более 10 минут (хотя расчетное время (Ран Тайм в программе APCFIX) показывает более 100 минут). Калибровка также производилась на 40% нагрузку. Не подскажете ли направление мысли?.. как устранить проблему.

// Батареи (4 * 7AH 12V) абсолютно новые.

С уважением, Владимир.
2  22.10.2007 14:22


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

1) Какое значение сейчас показывает APCFiX в 0 константе ?
2) Подключите нагрузку к ИБП, например, те самые 40% и посмотрите какое время автономной работы индицируется с подключеной нагрузкой ?
3) отключите входное ~220V и проверьте, какое реально время будет держать Ваш ИБП до появления непрерывного звукового сигнала?

Посчитайте сами, если у Вас действительно 40% нагрузка , а не выше, то по таблицам АРС, вот этим, время которое будет удерживать нагрузку в 40% ( т.е. ~800 Ватт ) ~ 12 мин.

С уважением,
Алексей
3  22.10.2007 17:18
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

После последней (четвёртой) калибровки значение нулевой константы было 2D (прогнозируемый Run Time - 7 минут). Примерно столько он и калибровался на эту нагрузку. Нагрузка 400 ватт (лампы накаливания). После зарядки опять замигали светодиоды. Устранил ошибку Вашей программой (Run Time теперь - 307 минут, в регистре значение 75), заряжаются батареи.

Реально держал эту нагрузку до звукового сигнала около 5 минут. (APCFiX и UpsDiag показывают нагрузку 42%)
4  22.10.2007 18:30


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Запустите APCFiX в режиме автокоррекции констант для батарей. Она всё сделает для вас. У вас неправильно установлены константы, всего лишь и только. 0x2D - неверное значение для вашей модели ИБП при новой батарее.

С уважением,
Алексей
5  23.10.2007 12:40
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

В режиме автокоррекции я и запускал APCFiX эти 4 раза. Проблему она фиксирует (прописывая в 0 константу число 75), но после этого требуется калибровка. Калибровка из APCFiX в режиме мониторинга недоступна, поэтому я запускаю калибровку из UpsDiag (как кнопкой, так и командой D терминала), результат один - калибровка идёт не больше 10 минут (на эту нагрузку), после перезапуска ИБП опять начинает мигать весь столбик и значение нулевой конcтанты становится 2D. После чего, вновь нужно фиксировать проблему..

// кстати, я ошибся с нагрузкой, не 400 а 550 ватт ламп. (монитор APCFiX показывает 588 ватт. [42%])
6  23.10.2007 13:08


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

Калибровку чего именно Вы делаете после завершения работы APCFiX ?

С какой целью Вы производите калибровку чего-то после работы APCFiX ? Иными словами, что Вас заставляет ещё что-то калибровать после работы APCFiX ?

С уважением,
Алексей
7  23.10.2007 13:14
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

Калибровку новых аккумуляторов.

// создаётся впечатление, что новые аккумуляторы просто левые.. при включении калибровки (сейчас PowerShut'ом) сразу же индицируется 43% заряда, хотя до калибровки было 100%. Продолжительность калибровки 7 минут, значение 0 константы теперь 3D.
8  23.10.2007 13:16
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

Заставляет калибровать мигающий столбик заряда и малое время работы от (новых) аккумуляторов.
9  23.10.2007 13:17


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

После работы APCFiX нет необходимости ничего калибровать по поводу новых аккумуляторов. В этом и есть "фишка" программы. Для этого и делается автоматическая калибровка констант в APCFIX под новые батареи, чтобы не делать Runtime calibration. :)

С уважением,
Алексей
10  23.10.2007 13:20


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

1) Зарядите батареи до 100%
2) Запустите APCFiX в режиме автокоррекции.
3) Просто проверьте точность времени автономной работы ИБП под нагрузкой.
( ничего калибровать больше не нужно )

если время неудовлетворительно, и при этом, ИБП корректно измеряет нагрузку, то есть дефект в электронике. Калибровкой ничего не добьётесь. Только ремонт.

С уважением,
Алексей
11  23.10.2007 13:48
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

Извините, вначале я видимо не понял. Я подумал, что APCFiX (по аналогии с UpsDiag) сначала записывает в 0-й регистр заведомо большее число, а затем нужно произвести Runtime калибровку. Если этого делать не нужно, и после автоматической калибровки констант в APCFIX под новые батареи значение нулевой константы 75 (прогнозируемое время работы 409 минут), а на самом деле ИБП держит нагрузку до полного отключения не более 10 минут, то это неисправность электроники?.. не аккумуляторы?

Каким образом (без Runtime калибровки, т.е. без работы на нагрузку) можно выяснить действительно ли батареи новые и насколько хорошие? Как я понимаю, нужно нарисовать разрядную кривую и запомнить её. Или есть другой способ определить, что батареи новые?

// Из Вашего вышеперечисленного списка проделывал всё по порядку (и без рантайм калибровки). Время работы на нагрузку было неудовлетворительно (писал выше).
12  23.10.2007 13:56


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

прогнозируемое время работы 409 минут - без нагрузки или с нагрузкой ?

С уважением,
Алексей
13  23.10.2007 13:59
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

409 минут c этой же нагрузкой - Load 42% (588W)
14  23.10.2007 14:07
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 23

Здравствуйте Все! vlajer, очень похожая проблема была у меня, оказалось виновата микросхема флэш памяти 93С56, стоит возле процессора, читаеться она нормально, а вот запись в нее идет с дефектами, попробуйте заменить на заведомо исправную, с нужной прошивкой. Роман.
15  23.10.2007 14:31
Аватар


Город : Rostov-on-Don

Сообщения: 49

Здравствуйте, Роман. Спасибо за совет, как вариант попробую поменять (хотя мне не совсем понятно, почему тогда и в APCFiX и в UpsDiag показываются значения регистров одинаково и они меняются при манипуляциях с ИБП). Попробую ещё поменять аккумуляторы (хотя, на складе они все одной партии, GSB GP1272 F2)

Владимир