1  31.10.2012 14:14
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Здравствуйте.
Пришел на ремонт с проблемой не держит нагрузку. АКБ меняли сами. Нужна калибровка. Заряд батареи показывает на 100%. Проверил так и есть 600Вт держит 30с. Маловато. Подключил терминал, впаял перемычку. Зашел в "прог.", "0" стоит в А0. Решил изменить и нажав - или + индикатор заряда АКБ упал с 7 до 1 моргающего индикатора. UPS при этом начал щелкать переключаясь на аккумулятор и обратно на сеть. И так постоянно. Теперь не могу войти через терминал и APC-Fix, т. к. UPS то включится, то отключится.
Поскажите пожалуйста что произошло? и как с этой проблемой справиться?
2  31.10.2012 16:06


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

Калибровать. Терминалом, не следовало туда лазить, если не знаете что можно, а что нет.

Дальше терминалом гоняйте и разбирайтесь.

С уважением,
Алексей
3  31.10.2012 18:09
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Спасибо за ответ, но я не могу войти в UPS если он то включится, то переходит на АКБ. Данный УПС сначало надо включить кнопкой вкл., только тогда он определяется терминалом. А он пытается включиться.
4  31.10.2012 18:12
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

и вопрос еще: при подключении в сеть, но не включая кнопкой вкл. U зарядки должен быть??
5  01.11.2012 09:36


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

#2473 aaa : и вопрос еще: при подключении в сеть, но не включая кнопкой вкл. U зарядки должен быть??
Запускайте его от батарей и устанавливайте связь с ИБП. Потом пытайтесь понять что не так и вывести ИБП на работу от сети.

и вопрос еще: при подключении в сеть, но не включая кнопкой вкл. U зарядки должен быть??
Если сзади включён выключатель, то должен заряжать.

С уважением,
Алексей
6  01.11.2012 10:20
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

ОК. Понял, занимаюсь.
7  04.11.2012 18:15
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Всем привет! Вообщем ситуация: так и есть не было Uзар. первоначально. Теперь зарядка есть(заменил UC2843A на UC3843A). Но ситуация осталась. Также щелкает(см пост1), но могу зайти терминалом на работе от АКБ, нажав "d". Понял что аппарат не видит сеть, хотя зарядка есть. По значениям на Q ответ 42(работа от батарей, режим Smart Boost), на b - версию не показывает, только меняет две буквы начиная с FF, на l ответ 113, на L показывает 00. На - и + реакции ни какой! Константы 0, 5, 6 установил. Пробовал Z (зав. настройки) отклик Clear, но все остается без изменений. На задней панели переключатели 1,2,3 стоят в 0. может от них что зависит???
8  05.11.2012 08:40


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

после отклика Clear весь EEPROM устанавливается в состояние 0xFF :) теперь вам нужно всё сначала начинать - я про калибровку.

1) Необходимо перевести все DIP переключатели на задней панели ИБП в положение 1 - ON.
2) Необходимо до окончания калибровки, надёжно закоротить ногу 7 микросхемы ADC0838 на землю GND ( например: c 9,10,11 ногой этой же микросхемы) или на - минусовую клемму аккумулятора.

С уважением,
Алексей
9  05.11.2012 10:18
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Здравствуйте, Алексей!
На данный момент - APS Fix определяет ИБП как Smart 600D, при нажатии V - 6QD, те как я понимаю должно быть 8QI. Как изменить??? На - и + не реагирует: NO. Сам ИБП ведет себя так (после опайки перемычки): включается, начинает проходить тест, индикатор сети моргаети гаснет, остается работать от АКБ. Индикация заряда полная.
10  05.11.2012 10:49


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

Проще купить APCFiX и в ней всё настроить. Я не помню какие команды за что отвечают в смартах 1-го поколения. Или вам придётся разобраться с командами...

кажется маленькая латинская буква 'a' отвечает за правильность определения входного напряжения. настраивайте его, а потом уже разберётесь со всем остальным, когда ИБП начнёт работать от сети

С уважением,
Алексей
11  05.11.2012 11:50
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Понял, спасибо. Будем пробовать.
12  06.11.2012 07:35
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

Всем привет! Вообщем- запустил! На "а" изменяется "L" в пределах 120 и ниже. Стал пробовать др. буквами и в какой-то момент все встало на свои места: на "V" - отклик 8QI как и должно быть. Теперь др. вопрос. Как изменить можность нагрузки? На "Р" при 700Вт показывает
> 100%. ИБП должен держать 900ВТ. Как уменьшить "Р". На - и + не реагирует!!
13  06.11.2012 09:46
Аватар


Город : Ульяновск

Сообщения: 21

На плате стоит переменник VR3. На "Р" он не влияет!
14  06.11.2012 12:31


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

маленькая латинская 'b' регулирует правильность измерения нагрузки.

С уважением,
Алексей
15  07.11.2012 08:15
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 65

маленькая буква 'b' как это рев программы ,а вот большая буква " Р " это мощность нагрузки в %. Все это по старым смартам можно найти на http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm