ФорумыОткрытые форумыBack-UPSзамена АКБ на Back-UPS cs 500

1  03.08.2012 08:01
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Здравствуйте. Подскажите кто уже сталкивался, как после замены АКБ скинуть 0-регистр. PowerShut-ом (вер 3.2) подключаюсь видна информация о нем настройки выключения и т.п., а кнопки замены батареи не нашел (Шнурок USB). Хотел узнать на ИБП этой модели происходит сброс регистра?

Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1

2  03.08.2012 10:16


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1

3  03.08.2012 12:22
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Я уже пробовал так, сначала на версии 2.0, затем и на 3.2. Эта функция не активна. В Back UPS es525 есть возможность указать что была замена АКБ, а в Back-UPS cs 500 - нет


Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1

4  03.08.2012 14:03


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

В закладке параметры что ?

Серийник ИБП укажите, пожалуйста.

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1

5  03.08.2012 14:35
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

В параметрах



серийный номер BB0302013388

Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1

6  03.08.2012 14:51


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Вероятно, у вас одна из первых моделей ИБП BK500EI они не поддерживают такую калибровку. ИБП должен сам сбрасывать эту константу при работе от батарей, если батарея нормальная. Если этого не происходит, я обычно выпаиваю EEPROM и перепрошиваю его на программаторе.

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1

7  29.08.2012 08:49
Аватар


Город : Chernovtsy

Сообщения: 1

Поблагодарили 1 раз

Здравствуйте!
Есть два ИБП BK500-RS на наклейке, на передней панели Back-UPS CS 500, разных годов выпуска и эксплуатировались в разных условиях, но попали они ко мне с полностью дохлыми батареями. Проблема: при работе от батарей ИБП издаёт звуковой сигнал как будто скоро отключится по причине разряда батарей, но нагрузку держит нормально (батареи заменены на новые). С чего все-таки лучше начать: с "терапии" железа (как посоветовали на форуме apc.ru) или это все-таки 0-регистр ?
Спасибо!

Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1

8  29.08.2012 13:44


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

В этих ИБП нулевого регистра нет. Вы это читали ?

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


kadonis (27.12.2014) | всего : 1