1  02.08.2012 13:54
Аватар


Город : Санкт-Петербург

Сообщения: 1

Здравствуйте всем! Ситуация и вопрос такого плана. Вышел из строя APC Smart-UPS 1000. Батареи тоже сели окончательно. Батареи заменили , заменены и реле RY1 RY2 с обгоревшими контактами. После всей этой процедуры при включении? ещё не нажимая кнопки Test? в сеть должны должны переключится реле, но они молчат. После нажатия кнопки Test он начинает беспрерывно пищать . На управление не реагирует. Отключить можно только отключив аккумуляторы. Может кто подскажет в чём ещё может крыться причина неисправности.
2  03.08.2012 14:01


Город : Минск

Сообщения: 1763

Поблагодарили 504 раза

процессор пробовали менять ?

С уважением,
Алексей