Здравствуйте.
У меня проблема с одним упсом.
Он при работе начинает щелкать переключаясь на аккумулятор и обратно. И так пощелкает-перестанет.
Загорается светодиод: UPS regulation Low AC Power
Напряжение в сети нормальное 213 вольт, плюс к этом в этой же сети еще два таких стоят.
Не пойму в чем дело, всю голову уже сломал.
Думал кондеры подсели, перепаял все 22мкф и 33 мкф(но они были нормальные), остальные проверил тестером(благо тестер крутой может мерить мкф.) - все вроде нормальные, даже две большие банки проверил. Визуально почерневших или взорванных деталей нет.
Смотрю в схему и не могу понять куда тыкать...
плата: 640-0735-G
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4aac58dc54dd3b195d06e4bd4bc6f0e8.pdf
или
http://masterjoy.narod.ru/UPS/E735G.pdf
Пояюзал APCFIX, обратил внимание, что перестает щелкать если параметр "Self Test" установить в OFF, но все равно на упсе загорается "UPS regulation Low AC Power", и при этом выходное напряжение 240 вольт!, а не такое же как в сети. При этом если вручную сделать Self Test(кнопкой ON или через APCFIX), то он проходит нормально.
Помогите пожалуйста разобраться.
Отредактировано: Beavis (23.07.2012 08:20, 12 лет назад)