ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSU1400RMI2U: авария - перегруз, зам. АКБ, инд.заряда

1  18.05.2012 15:45
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

попал в ремонт аппарат, шасси 1732. Стоял долго без дела, вздулись батареи, выгорел в уголь кондер С38 (10мк*100в), он в свою очередь поплавил реле (trim, boost), и кондер С53А (2.2 275В). Плата не пострадала, заменил конденсаторы, заменил реле. Первый запуск попробовал сделать от батарей, стартанул. Определился как SU3000, дал питание -- отключился. Выставил в прошике все как положено, стал при попытке запуска вываливаться в аварию, т.е. мигает вся правая сторона от клавиш. Заряд дает, .т.е. в дежурном блок работает. 12в, 5в, -9в в норме. Сброс епром делал полный, не помогло, провал епром заменить, тоже не в нем дело, даже подбрасывал другой CPU (от нечего делать) .... народ шо делать??? нахожусь очень дальней коммандирове, инструмент есть весь, обидно дома остались схемы с таблицами напряжений и осцилограмами...((

П.С.: по APCFIXу все красиво и без ошибок
Отредактировано: a1200 (18.05.2012 15:54, 14 лет назад)
2  19.05.2012 14:37
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

дополение:
отключил самотест, без него аппарат включается, но при отключении сети с преходом на АКБ вываливется именно в выше описанную аварию. Цепочку управления реле проследил от проца до релюх, ключи проверены выпаиванием ....

к сожалению должен был заменить шасси на другое, время ограничено на исследования
3  23.05.2012 12:05


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

Напряжение на АКБ какое показывает ?

С уважением,
Алексей
4  12.07.2012 11:37
Аватар


Город : Kyiv

Сообщения: 93

Поблагодарили 2 раза

#2324 Alexei : Напряжение на АКБ какое показывает ?

напряжение заряда было 27.6в, норма. Ну это уже не важно, поскольку дело было в Туркменистане ))