ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURTD5000XLI не запускается

1  24.01.2012 10:23


Город : Москва

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

При попытке включиться загорался сигнал ошибки и нижний светодиод заряда. Заряд батареи нормальный - 0,6-0,8А (замерено клещами). Напряжение на конденсаторах С724, С725 плюс/минус 396 вольт. Были проверены все ключи. Оказался пробит диод D765 (1N4147) - стоит после трансформатора Т710 в цепи питания ключа Q706. Замена его решила проблему.
2  24.01.2012 13:24
Аватар


Город : Tbilisi

Сообщения: 65

Мне кажется Т710 , D764 , D765 , C779 это цепь питания IC 709 - управление ключа Q706 , а не питание самого ключа.
3  24.01.2012 17:47


Город : Москва

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

Я это и имел ввиду. На первичке Т710 были искажения осциллограммы(не прямоугольные) - по этому признаку и нашел неисправный элемент. Оптрон IC709 (маркировка А3131) остался целым. Даташит на него я не нашел, но по схеме понял, что он аналогичен HCPL3120.
4  18.10.2017 17:11
Аватар


Город : Новый Уренгой

Сообщения: 3

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть SURTD5000XLI не запускается, внешний вид платы показал что пробит предохранитель 3А желтый, поставил перемычку но результата нет, есть какая-то схема на него или что проверить? Спасибо!

 

5  08.05.2018 20:35
Аватар


Город : г. Грозный

Сообщения: 6

Поблагодарили 2 раза

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть SURTD5000XLI не запускается преоброзователь. то есть запускается и сразу выключается. горяд светодиды в первом нижний желтый с стрелкой как бы в обход. во втором ряду второй красный с Х. и втретем ряду зеленый 00100 получается. 

все предохранители диоды и конденсаторы проверены. при удержании кнопки тест преоброзователь вроде как запускается и тут же отключается. были сгоревшие предохранители керамические на 30А и заменил батареи т.к. были мертвые.

о себе: занимаюсь ремонтом радиотехники но такой ИБП, впервые на ремонте. делаю первые шаги , хочу далее заниматься . если не так вопрос задал , подскажите куда следует обращать внимание. Особенно был бы признателен если схемкой поделитесь. (если есть конечно)

Добавлено 1 день спустя:

Пожалуй дополню. пока праздники были я ковырялся в ИБП. с батарей идет 202 вольт, а при оключении батарей , на заряд выходит 192в . тут вот какой момент... в одной кассете видимо удалили маленькую плату и вместо нее пустили провод, а в другой эта платка присутствует. что на этой плате не стал смотреть потому-что затянута она термоусадкой. не знаю на сколько важная это деталь, скорее всего термо предохранитель.

на конденсаторах С724(2500мкф,450в) +327вольт , а на С725 при запуске появляется -395 и потихоньку опускается после включения лампочки ошибки Х до -327. 

 не знаю, куда далее рыть. не могу также понять , как подключиться к компьютеру. схему кабеля нашел, но не знаю куда его подключать. на плате есть выход serial com, а так же есть сетевая карта и там есть разные гнезда. 

  прошу вашей помощи.

Отредактировано: ruha (09.05.2018 20:37, 6 лет назад)
6  10.05.2018 16:03


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

ruha,

В касете заменили предохранитель на "жука" Сзади ИБП переключатель BYPASS должен находиться в положении ONLINE. 

Предохранители которые заменили не подгорели вновь ?

К компьютеру подключается через RJ50 разьём сзади ИБП   оригинальный кабель 940-1525A. Похожая распайка в прикреплённом изображении.

Что-то есть подгоревшее...


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


ruha (10.05.2018) | всего : 1

7  10.05.2018 17:22
Аватар


Город : г. Грозный

Сообщения: 6

Поблагодарили 2 раза

спасибо за ответ!

что BYPASS , что ONLINE  без разницы . ведет себя одинаково в обоих режимах.  

предохранители живы ..

 неделю ковыряюсь. проверяю все подряд уже. по ошибкам не понятно, что это за код 00100. на что направляет.

удивляет, что не работает инвертор. можно ли в программе APС FIX  что разглядеть? расшифровки ошибок или еще что?

Отредактировано: ruha (10.05.2018 17:54, 6 лет назад)
8  10.05.2018 19:46


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Если я не ошибаюсь, то код означает : PFC неисправен.

SURTDxxxx  не работают с APCFiX у них другой протокол.  Там встроенный терминал. 9600 скорость. Подключаете кабель, нажимаете Enter в HypperTerminal и появляется меню от ИБП.

Отредактировано: Alexei (10.05.2018 19:54, 6 лет назад)

С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


ruha (10.05.2018) | всего : 1

9  10.05.2018 21:52
Аватар


Город : г. Грозный

Сообщения: 6

Поблагодарили 2 раза

#4223 Alexei:

 

Что-то есть подгоревшее...

вы оказались правы! есть горелые Q709 и Q710  IRG4PC50U. также конденсатор C720  1000пф 1000в.

 стал вопрос чем их заменить? 60N60 подойдут ли?


Поблагодарили:


Alexei (15.05.2018) | всего : 1

10  11.05.2018 12:57


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Нет, нужны такие же транзисторы.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


ruha (11.05.2018) | всего : 1

11  11.05.2018 15:11
Аватар


Город : г. Грозный

Сообщения: 6

Поблагодарили 2 раза

Алексей прости за назойливость и возможно глупые вопросы, но у меня сомения на счет номера Q710. так как он был полностью взорван и нигде не нашел отатки его корпуса. решил по глупому , что это IRG4PC50U потому,что рядом стоящий Q709 точно IRG4PC50U, а далее пара Q727 и Q726 IRG4PF50W. на сосоднем радиаторе два транзистора Q708 и Q711 IRG4PC50U получается в общем 4 штук IRG4PC50U 2 штуки IRG4PF50W. вроде не должно быть без симетрии ?

12  15.05.2018 09:50


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Q709 и Q710 одинаковые.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


ruha (19.05.2018) | всего : 1

13  24.05.2018 20:06
Аватар


Город : г. Грозный

Сообщения: 6

Поблагодарили 2 раза

приветствую! решил не рисковать по совету Алексея и дождался транзисторов. также был заменен конденсатор C720  1000пф 1000в.правда заменил его на конденсатор в синем корпусе. аппарат работает отлично. спасибо Алексею!


Поблагодарили:


Alexei (31.05.2018) | всего : 1