ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUA1500RMI2U не включается, ошибка ...
1  26.08.2011 07:12
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 7

Доброе время суток!
Есть упсик SUA1500RMI2U S/N AS0720... . При включении в сеть вообще ничего не происходит, если попробовать "холодный старт" то загораются три нижних индикатора зарядки батарей. Если нажать кнопку включения с подключенной сетью, то загораются те-же индикаторы и работает зарядка, напряжение поднимается до 27,5В, при отпускании кнопки упс выключается. Терминал не пробовал, боюсь долго держать нажатой кнопку включения. На плате ничего подозрительного не нашёл. Помогите пожалуйста с кодом ошибки.
Отредактировано: Adrey (26.08.2011 07:31, 12 лет назад)
2  26.08.2011 14:19


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Если ИБП выключается моментально после отпускания кнопки ВКЛ, то кнопка ВЫКЛючения может подкорачивает или ещё что-то с ней, если приходится держать кнопку ВКЛ нажатой чтобы ИБП "дышал".

С уважением,
Алексей
3  26.08.2011 15:19
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 7

ИБП не включается. При нажатии кнопки включения загораются только три нижних индикатора зарядки батарей и всё. Тоесть он показывает какую-то ошибку.
4  26.08.2011 18:14


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

я такого не встречал ни разу. Однозначно, что-то с системой ВЫКЛ аппарата или процессором. Встречал когда что-то было с кнопкой ВЫКЛ и аппарат оставался включённым пока не отпускалась кнопка ВКЛ, но при этом никакой комбинации на светодиодах не было. Я бы начал поиск с кнопки ВЫКЛючения аппарата.

С уважением,
Алексей
5  29.08.2011 13:20
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 7

Да, вы правы. Глючил резистор в узле включения. Но ИБП всё равно, нормально, ещё не заработал. По окончании теста батарей отключает нагрузку, и мигают левый столбец уровня нагрузки, "он лайн", повышения, понижения напряжения. Холодный старт, как и раньше, не работает. Завтра продолжу изучать схему.
6  29.08.2011 15:30


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

замените батареи на заведомо исправные.

какую ошибку пишет APCFiX ?

Какой резистор был неисправен R... ?

С уважением,
Алексей
7  29.08.2011 18:11
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 7

R191 глючил (обрыв). Пару раз упс даже включался на несколько секунд, затем вырубался. Рвспечатанная схема очень мелкая и уже старая, сразу не обратил внимание на номиналы резисторов. Не мог понять зачем два операционника, ведь видел, что короткий сигнал высокого уровня, АС-ОК проскакивал, и помнил что дальше есть цепь самоподхвата. А когда посмотрел увеличенную схему, уже разобрался.
Нашёл ещё один резистор в обрыве R221. Что то страшно становится, а если ещё какие-то резисторы уже умирают.
APCFIX - в регистре 2 DC imbalance
Отредактировано: Adrey (30.08.2011 06:40, 12 лет назад)
8  30.08.2011 07:21


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

APCFIX - в регистре 2 DC imbalance - плохо дело. Электролиты рядом с радиаторами в порядке ? Полевики все целые ? Управление полевиками нужно смотреть. Может быть какой-нибудь участок платы или элемент нагревается ?

С уважением,
Алексей
9  30.08.2011 13:14
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 7

Полевики, без выпаивания, звонятся хорошо (один выпаивал). ничего гретого нет. Мелкие электролиты, возле радиаторов, немного потеряли ёмкость (до 13-15 мкФ), заменил. На крайних радиаторах, противоположных плечах моста инвертора, картинка разная - дожна быть одинакова. В результате на выходе 220 есть лишний выброс и синус не совсем правильный. Сейчас упёрся в мк-мы 361-0025 и 361-0015, подмены нет даже проверить. Можно их как-то отдиагностировать?
10  31.08.2011 07:51


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

#2154 Adrey : Сейчас упёрся в мк-мы 361-0025 и 361-0015, подмены нет даже проверить. Можно их как-то отдиагностировать?

Открываете аналогичный рабочий ИБП рядом и смотрите сигналы - отличия. Электролиты имел ввиду мощные у радиаторов - DC шина.
Мелкие все нужно проверять. АРС что-то подешевле их старается ставить, соответственно и сохнут они часто.

С уважением,
Алексей
11  13.09.2011 22:43
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 88

Поблагодарили 10 раз

Проверьте -8 вольт осцилографом,нет ли махры,и измеренное напряжение в Aрcfix соответствует напряжению на терминалах батареи?
Около радиаторов проверить все мелкие резисторы 1 Ом,в районе драйвера HIP.Их там 4 вроде штуки и диоды D42 и 43.
0025 не встречал,чтоб дохла.0015 если дохнет,то сажает импульсы сильно входные до 1-2 вольт вместо 4х.,да -8 обычно нет,хотя бывало что все работает,но с зарядкой беда.Но это ,как правило ,после вылетания ключей.Аккуратно ее звоните,-8 легко на +12 коротнуть,тогда плачевно будет.