#2139 Wlad :
И еще один траблоид с сабжем обнаружился - как только в терминалке связь с компом так напряжение зарядки АКБ к 28 вольтам лезет. Я то калибровал и смотрел в терминалке, было 0,1 вольта разница между реальным напряжением зарядки и измерением, выставил 27,6 вольта, через сутки смотрю - 28,08 на АКБ. Опустил до 27,6 - и что-то дернуло посмотреть просто вольтметром после того как термиал отсоединился. Кажет 27,2 вольта. Тогда начал эксперименты и увидел четкую зависимость - при подсоединении терминального соединения напряжеение на АКБ само по себе лезет вверх. Безразлично чем смотреть - голым терминалом, apcfix или upsdiag. Так что мне что-то кажется неладно с именно связью, какая-то мистика терминальная, где недо50, где перезаряд....
Аналогичное заметил у себя, цифры пока не скажу, вечером гляну . APC-FIX определяет Smart-UPS 750XL, firmvare 680.18.I, Manufactoris 01/03/08, батареи 02/03/10
Включил APC-FIX, показывает 27,87В через пару часов не отключая APC-Fix напряжение спустится 27,21