ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSВ выключенном состоянии у SU1400RMXL IB3U идет разряд АКБ

1  21.06.2011 12:00
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Здравствуйте, есть SU1400RMXL IB3U, с полностью разряженными батареями (остаток примерно 4.5 В на каждой). Поменял АКБ, УПС завелся, работает вроде нормально (держит нагрузку), но если его выключить, откинуть сеть, то можно увидеть как начинается разряд батарей (за 5 минут примерно на 1 В). Пробовал другие батареи та же картина. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
2  21.06.2011 12:19


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

ИБП должен выключаться из дежурного режима через некоторое время, по-моему через минут 10 макс.

После отключения ~220в, принудительно, можно нажать на кнопку выключения и после удержания её секунд 5 в нажатом состоянии ИБП должен щёлкнуть реле и выключиться из дежурного режима.

С уважением,
Алексей
3  21.06.2011 14:00
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Я проверю. Оставлю на ночь в выключеном состоянии, а утром измерю напряжение на батареях.
4  21.06.2011 18:38


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

всегда есть начальный спад напряжения, который через несколько минут должен значительно уменьшиться, если речь об этом...
5  27.06.2011 12:06
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Сегодня замерил напряжение на АКБ, оно просело с 25,78 В до 25,18 В. Наверно это нормально за такой промежуток времени.
6  28.06.2011 08:02


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

ИБП должен выключаться из дежурного режима ( как принудительно проделать описал выше ) Если ИБП не выключается из дежурного режима самостоятельно, то за пару дней он разрядит батареи до недопустимого значения.

С уважением,
Алексей
7  01.07.2011 11:30
Аватар


Город : Vuktyl

Сообщения: 22

Поблагодарили 3 раза

Не нашел других вариантов как отключать клеммы от АКБ при длительном хранении ИБП